地主自己家的電線壞了,電工估價1200刀,合理嗎?

最近特背,地主自己家的電線壞了。進電表的兩根火線,一根有電,一根沒電。家裏一半有電,一半沒電。電力公司說是從變電箱到電表之間的線燒斷了,他們不管,要我們自己找人修。

 

叫來的電工估價1200刀。他說要把電線挖出來,大概30-40尺。我的房子2001年的,聽說電線外麵應該有pipe.是不是不需要整個電線挖出來?隻要把壞電線扯出來,塞根新電線就行?

 

電工的估價如下,合理嗎?

trade fee     60

service call  95

materials    260

labor        800

tax           21.45

total       1236.45

所有跟帖: 

service call 95?! 若有service, service call 就可waive的吧? -halfdummy- 給 halfdummy 發送悄悄話 (0 bytes) () 02/15/2012 postreply 13:29:23

扯出來容易,塞進去難!ask for $1,050 -wooddiy- 給 wooddiy 發送悄悄話 wooddiy 的博客首頁 (73 bytes) () 02/15/2012 postreply 13:44:28

depends how far you have to trench it.. -jy101- 給 jy101 發送悄悄話 jy101 的博客首頁 (24 bytes) () 02/15/2012 postreply 14:00:06

OK, try this -rx300- 給 rx300 發送悄悄話 (691 bytes) () 02/15/2012 postreply 15:46:01

ok, since we on this topic.. -jy101- 給 jy101 發送悄悄話 jy101 的博客首頁 (359 bytes) () 02/15/2012 postreply 15:55:32

說的有道理,先查一查兩端接線的地方是不是沒接好。 -地主老頭兒- 給 地主老頭兒 發送悄悄話 (0 bytes) () 02/15/2012 postreply 18:55:05

明天再給centerpoint打電話,是有可能接線處接觸不良。 -melody2010- 給 melody2010 發送悄悄話 melody2010 的博客首頁 (0 bytes) () 02/15/2012 postreply 21:08:17

主意是好。但cheap labor去挖電線,有沒有可能被電死?還有一條線有120伏的電壓。 -melody2010- 給 melody2010 發送悄悄話 melody2010 的博客首頁 (0 bytes) () 02/15/2012 postreply 21:10:26

感覺這兩個電工都沒好好幹活 -rx300- 給 rx300 發送悄悄話 (745 bytes) () 02/15/2012 postreply 22:02:13

OK, found more reference for you -rx300- 給 rx300 發送悄悄話 (226 bytes) () 02/16/2012 postreply 07:43:55

淩誌真是個熱心人。雪上加冰,今天home warranty告訴我們,因為電路壞在房子外麵,所以它不會出一分錢。這錢我們得自己全掏 -melody2010- 給 melody2010 發送悄悄話 melody2010 的博客首頁 (6217 bytes) () 02/16/2012 postreply 09:24:07

看來還是得用TDR之類的儀器 -rx300- 給 rx300 發送悄悄話 (565 bytes) () 02/16/2012 postreply 09:50:25

It happen once at my rental house, all 240v appliances did no tw -thz- 給 thz 發送悄悄話 (246 bytes) () 02/15/2012 postreply 17:07:21

我有類似經曆,有可能還是電力公司的問題 -pyramid- 給 pyramid 發送悄悄話 pyramid 的博客首頁 (738 bytes) () 02/15/2012 postreply 19:38:53

多謝各位的答複。該死的centerpoint非說他們隻管easement以內的線路。 -melody2010- 給 melody2010 發送悄悄話 melody2010 的博客首頁 (735 bytes) () 02/15/2012 postreply 21:03:47

我的直覺:還是電力公司的責任,設想:你自己安裝一個電表,他們承認嗎? -pyramid- 給 pyramid 發送悄悄話 pyramid 的博客首頁 (0 bytes) () 02/16/2012 postreply 06:23:19

電力公司肯定要裝自己信的過的電表以及任何之前的東西 -pyramid- 給 pyramid 發送悄悄話 pyramid 的博客首頁 (0 bytes) () 02/16/2012 postreply 06:25:01

因此by common sense他們應對之前的負責,除非你是condo,但condo的話你倒省事了 -pyramid- 給 pyramid 發送悄悄話 pyramid 的博客首頁 (0 bytes) () 02/16/2012 postreply 06:26:50

多打幾次電話,要求跟manager談 -pyramid- 給 pyramid 發送悄悄話 pyramid 的博客首頁 (0 bytes) () 02/16/2012 postreply 06:28:14

謝謝金字塔。問過他憑什嗎電表以外的歸我管。他說從變壓器到房子的線是builder埋的。 -melody2010- 給 melody2010 發送悄悄話 melody2010 的博客首頁 (110 bytes) () 02/16/2012 postreply 09:34:21