屋簷滴水(空調冷凝水) 問題的徹底解決

本文內容已被 [ 思蘆 ] 在 2024-10-06 07:34:03 編輯過。如有問題,請報告版主或論壇管理刪除.

屋簷滴水(空調冷凝水)的徹底解決

中央空調的冷凝水,源自空調室內機製冷過程中,當蒸發器表麵溫度低於空氣的露點溫度時,空氣中的水蒸氣在蒸發器盤管表麵遇冷凝結,形成液態水滴。待水珠積聚至一定規模後,滴落至蒸發器下方的冷凝水盤,形成冷凝水。經由排水管排出。家用空調一般通過主排水管管道將冷凝水直接排往浴室的洗臉池下麵的下水道裏。通常冷凝排水係統還有輔助管道,通過空調下方的水盤和連接的排水管將冷凝水排到屋簷下的出口。當主要排水管堵塞時,輔助排水係統將起作用。這時你會觀察到屋簷向下滴水。如果輔助排水管也發生了堵塞或接水盤漏水,冷凝水就會漏在天花板上,造成房屋損害。屋簷滴水不會對房屋造成立即損壞,但有潛在的危險。所以當發現房簷滴水時,說明冷凝水主排水管道發生了堵塞,應該及早修理。

我家的冷凝主排水係統設計也有問題。不少專業人士隻知其然,不知其所以然。在安裝設計上留下很多遺患。問題之一是主輔排水係統之間沒有明顯的高度差別;問題之二是主排水管坡度不夠,流水不暢,經常堵塞。每年夏天空調開始使用時,都要用漂白水衝洗管道。盡管如此,屋簷滴水仍然是老大難問題。第一次發生時還找了管道工,將排水管道切開,接上一個氣筒,將堵塞衝開。這個修理花了160美元。後來就自己用各種手段打開堵塞。常常隻能保持一個多月的通暢,屋簷又開始滴水。

今年仔細檢查了排水係統。發現堵塞是因為排水管口的一個彎頭造成的。這個彎頭是為了留滯存水以防止下水道異味及有害氣體腐蝕蒸發器管道而設計的。但這個存水彎頭設計不合理,容易停留贓物。其次彎頭的進口和出口的高度差不大。當排風扇造成負壓時,這個彎頭的存在讓主排水口出水高度高於輔助排水管出口,造成泠凝水經輔助排水管排到空調下麵的接水盤裏。其實這個存水彎頭是多餘的。因為主排水管接到浴室洗臉池下方的排水管,那裏已經有一個存水彎頭隔離下水道異味了。


冷凝水排水係統的彎頭

改正後的冷凝水排水管道。

洗臉池下的冷凝水通過存水彎頭接入下水道
原因分析後,就拿了鋼鋸,PVC管和接口以及PVC膠水上了天花板。把彎頭鋸掉,改成直通管道,並加大了坡度。從此,再無屋簷滴水。

 


更多我的博客文章>>>

 

 

所有跟帖: 

非常多的常識性錯誤,請不要參考 -洛杉磯專業空調與電力安裝維修- 給 洛杉磯專業空調與電力安裝維修 發送悄悄話 (1275 bytes) () 10/04/2024 postreply 09:11:48

孤陋寡聞,以其昏昏,哪能使人昭昭。你這樣的專業人士,不僅誤人子弟,而是誤人錢財。 -思蘆- 給 思蘆 發送悄悄話 思蘆 的博客首頁 (641 bytes) () 10/04/2024 postreply 10:17:11

固執己見並不能拯救你的空調係統,而是讓你離我越來越近。 -洛杉磯專業空調與電力安裝維修- 給 洛杉磯專業空調與電力安裝維修 發送悄悄話 (582 bytes) () 10/04/2024 postreply 10:41:47

不要動輒提起人體器官,粗魯隻能說明你無理和惱羞成怒。連常識都不具備的人,專業更不行了。 -思蘆- 給 思蘆 發送悄悄話 思蘆 的博客首頁 (0 bytes) () 10/04/2024 postreply 11:20:51

顧左右而言其他,請正經點回答我的問題 -洛杉磯專業空調與電力安裝維修- 給 洛杉磯專業空調與電力安裝維修 發送悄悄話 (396 bytes) () 10/04/2024 postreply 14:54:38

空調內黴菌實例 -洛杉磯專業空調與電力安裝維修- 給 洛杉磯專業空調與電力安裝維修 發送悄悄話 (129 bytes) () 10/04/2024 postreply 14:59:18

謝謝你的遠程診斷,你太神了,從照片就能100%看出黴菌。我很健康。騙子們都是以恐嚇入手的。你開始入門了。 -思蘆- 給 思蘆 發送悄悄話 思蘆 的博客首頁 (0 bytes) () 10/04/2024 postreply 17:44:12

你太可笑了,你以為你是誰?自己按個頭銜就是神了。我沒有義務”正經地“回答你的問題。 -思蘆- 給 思蘆 發送悄悄話 思蘆 的博客首頁 (0 bytes) () 10/04/2024 postreply 17:51:13

騙子們都喜歡給自己按個 洛杉磯專業空調與電力安裝維修這樣的頭銜。 -思蘆- 給 思蘆 發送悄悄話 思蘆 的博客首頁 (0 bytes) () 10/04/2024 postreply 17:57:00

忠言逆耳,不聽也罷,你健不健康是你自己說了算嗎?趕緊爬上attic重新把排水管改回來吧! -洛杉磯專業空調與電力安裝維修- 給 洛杉磯專業空調與電力安裝維修 發送悄悄話 (0 bytes) () 10/04/2024 postreply 19:11:49

俗話說“好言難勸該死的鬼”,讓家人及你自己健康的多活幾天不好嗎? -洛杉磯專業空調與電力安裝維修- 給 洛杉磯專業空調與電力安裝維修 發送悄悄話 (186 bytes) () 10/04/2024 postreply 19:19:52

這個騙子沒有常識,更沒有邏輯。剛改了管道,沒有漏水,怎麽就長了黴菌。你家的黴菌一天就生出來了?滿嘴瞎話。 -思蘆- 給 思蘆 發送悄悄話 思蘆 的博客首頁 (99 bytes) () 10/04/2024 postreply 20:15:39

上了年紀,你忘了自己說冷凝水排水管經常堵了嗎?還有其它原因,我來教你 -洛杉磯專業空調與電力安裝維修- 給 洛杉磯專業空調與電力安裝維修 發送悄悄話 (1301 bytes) () 10/04/2024 postreply 20:38:00

以前堵,改了以後再也不堵,你說我改錯了,長了黴菌,要改回去。你現在又打自己的臉。 -思蘆- 給 思蘆 發送悄悄話 思蘆 的博客首頁 (619 bytes) () 10/04/2024 postreply 21:01:22

大爺,趕緊睡覺吧,別生氣了,明天早起自己趕緊從初中物理開始學吧,年輕的時候用力太猛了吧。 -洛杉磯專業空調與電力安裝維修- 給 洛杉磯專業空調與電力安裝維修 發送悄悄話 (69 bytes) () 10/04/2024 postreply 21:23:56

第一課請學習 -洛杉磯專業空調與電力安裝維修- 給 洛杉磯專業空調與電力安裝維修 發送悄悄話 (81 bytes) () 10/04/2024 postreply 21:25:59

這個網名非常牛 :D -徒勞- 給 徒勞 發送悄悄話 徒勞 的博客首頁 (0 bytes) () 10/04/2024 postreply 11:13:18

能幹 -桃花源裏人家- 給 桃花源裏人家 發送悄悄話 (0 bytes) () 10/04/2024 postreply 09:44:45

想問一下第一課你學完了嗎? -洛杉磯專業空調與電力安裝維修- 給 洛杉磯專業空調與電力安裝維修 發送悄悄話 (275 bytes) () 10/05/2024 postreply 08:56:17

思蘆大俠息怒,專業空調大師說的有理 -slow_quick- 給 slow_quick 發送悄悄話 slow_quick 的博客首頁 (1839 bytes) () 10/05/2024 postreply 11:43:02

大俠他已經顏麵掃地了,你還出來踩一腳。 -洛杉磯專業空調與電力安裝維修- 給 洛杉磯專業空調與電力安裝維修 發送悄悄話 (200 bytes) () 10/05/2024 postreply 12:30:57

讚阿Q精神,意淫,自娛自樂。 -思蘆- 給 思蘆 發送悄悄話 思蘆 的博客首頁 (0 bytes) () 10/06/2024 postreply 07:30:13

到你這個年齡也隻剩下意淫了。 -洛杉磯專業空調與電力安裝維修- 給 洛杉磯專業空調與電力安裝維修 發送悄悄話 (619 bytes) () 10/06/2024 postreply 17:34:19

你的理解有誤。p-trap內有存水,負壓時才會把接水盤水位升高。沒有ptrap,管道內沒存水,空氣聯通負壓怎麽會造成水位 -思蘆- 給 思蘆 發送悄悄話 思蘆 的博客首頁 (671 bytes) () 10/05/2024 postreply 19:24:44

一圖勝千言,請看。p-trap有存水,在負壓下,造成水位上升,可能造成接水盤水位上升。 -思蘆- 給 思蘆 發送悄悄話 思蘆 的博客首頁 (332 bytes) () 10/06/2024 postreply 07:18:24

想了兩天,還是錯的,第一課還沒消化。 -洛杉磯專業空調與電力安裝維修- 給 洛杉磯專業空調與電力安裝維修 發送悄悄話 (228 bytes) () 10/06/2024 postreply 17:13:21