思蘆大俠息怒,專業空調大師說的有理

回答: 屋簷滴水(空調冷凝水) 問題的徹底解決思蘆2024-10-04 06:47:44

3 冷凝水排水管道的彎頭是P-trap,你所講的所謂其功能純粹的胡編亂造。其正確功能簡單來講是保證蒸發器排水順暢的關鍵部位,缺失P-trap會導致冷凝水在蒸發器內接水盤水位升高,浸泡蒸發器,長期會導致蒸發器鏽蝕泄露。你自己更改管道的做法非常愚蠢,隻會導致蒸發器壽命縮短。

關於冷凝水排水管道P-trap的必要性我從前疏通這段管道時也有疑問,後來看了許多專業人士的解釋才理解。

空調室內蒸發器所在的箱子在某些情況下會有負壓。在負壓情況下,如果沒有P-trap堵住,冷凝水有可能不流出。也許你家不存在負壓情況,那麽去掉P-trap不會導致冷凝水不流出。沒有P-trap,冷氣或暖氣有時會泄露到不必要的地方。你家的情況就是跑到廁所洗臉池那個地方。

你把P-trap去掉,指望洗臉池P-trap起作用也不行。冷凝管接到洗臉池P-trap上麵,洗臉池裏麵還是透氣的,沒解決密封要求。

空調冷凝管的P-trap不是為了阻擋臭氣,它一是為了防止負壓時冷凝水不流,二是為了不讓冷氣或暖氣跑到不該去的地方。

附上我過去疏通該管道的帖子:https://bbs.wenxuecity.com/tzlc/1413085.html

建議你裝個float switch,很簡單的事,避免將來許多麻煩。我那個unit裏的空調沒有輔助或應急排水管道(根本沒有下麵的overflow接水盤),就靠float switch救命。

請您先登陸,再發跟帖!