是否可用室內24v變壓器替代

謝謝分享,我的情況是冷暖一體空調機在屋頂上,舊溫控器隻有四條線,我想用24v室內變壓器解決c wire, 出來兩條線, 一條為C線, 另一條可為Rh或Rc, 我要換的是Amazon smart thermostat, 它有兩個端口R和Rc,我將變壓器兩線,一條接C端,另一條接Rc 端,但是不工作, 是不是因為我是一體的原因,就是不知道可不可以將變壓器出來的Rc 和原來的R jump 在一起, YouTube 的許多都沒查到, 不行的話就要請空調師傅上屋頂串線了

 

所有跟帖: 

上幾個照片大家參考參考? -slow_quick- 給 slow_quick 發送悄悄話 slow_quick 的博客首頁 (501 bytes) () 08/08/2023 postreply 11:23:38

原溫控器接線 -時常有夢- 給 時常有夢 發送悄悄話 (374 bytes) () 08/08/2023 postreply 12:44:08

警告,屋頂上你打開的部分很多是高電壓 120V 以上。。。 -slow_quick- 給 slow_quick 發送悄悄話 slow_quick 的博客首頁 (306 bytes) () 08/08/2023 postreply 13:08:01

謝謝 -時常有夢- 給 時常有夢 發送悄悄話 (278 bytes) () 08/08/2023 postreply 14:38:02

我的建議:從易到難。。。 -slow_quick- 給 slow_quick 發送悄悄話 slow_quick 的博客首頁 (3436 bytes) () 08/08/2023 postreply 14:39:20

這篇碼了許多字,沒人注意到?最簡單的方法在這裏 -slow_quick- 給 slow_quick 發送悄悄話 slow_quick 的博客首頁 (0 bytes) () 08/08/2023 postreply 15:37:07

大部分普通 HVAC 設備,低壓控製部分都是 24VAC... -slow_quick- 給 slow_quick 發送悄悄話 slow_quick 的博客首頁 (73 bytes) () 08/08/2023 postreply 11:52:14

上幾張相關圖片 -時常有夢- 給 時常有夢 發送悄悄話 (134 bytes) () 08/08/2023 postreply 12:07:59

你的這個 Amazon Smart Thermostat,沒有 C-wire 也可用,加個 C-wire adaptor -slow_quick- 給 slow_quick 發送悄悄話 slow_quick 的博客首頁 (462 bytes) () 08/08/2023 postreply 15:30:09

C-wire隻是根common線,是紅線24v電源的另1段。想不出你怎麽用24v 變壓器來替代? -位酷哥- 給 位酷哥 發送悄悄話 (0 bytes) () 08/08/2023 postreply 13:50:29

Google c wire transformer -時常有夢- 給 時常有夢 發送悄悄話 (653 bytes) () 08/08/2023 postreply 14:50:43

這類普通的 Transformer 用於電鈴沒問題,用於Smart Thermostat 沒啥用 -slow_quick- 給 slow_quick 發送悄悄話 slow_quick 的博客首頁 (73 bytes) () 08/08/2023 postreply 15:08:44

C wire transformer adapter -時常有夢- 給 時常有夢 發送悄悄話 (189 bytes) () 08/08/2023 postreply 16:46:39

你還是上了屋頂,打開了機器。千萬注意安全,不懂多問 -slow_quick- 給 slow_quick 發送悄悄話 slow_quick 的博客首頁 (0 bytes) () 08/08/2023 postreply 17:08:03