關於 Smart Thermostat C-Wire,其實沒有也有辦法解決。。。

本文內容已被 [ slow_quick ] 在 2023-08-08 16:55:01 編輯過。如有問題,請報告版主或論壇管理刪除.

普通空調暖氣設備大部分隻有三個“開關”要控製:heating(暖氣)、cooling(冷氣)、fan(風扇)。

老式的 thermostat 本身用電很少,用電池維持。一根紅線(R - 24V)進來,通過 thermostat 後,三根線出去,白線(W)控製 heating,黃線(Y)控製 cooling,綠線(G)控製 fan,4根線就夠了。

新式的 smart thermostat 要用 wifi (或其他技術)聯網,自身用電量比較大,要通過紅線(R - 24V)進,藍線(C - common, 0V)出維持,否則用電池半天電就跑光了。

我這裏說的 color code 隻是接線標準。真實情況誰也不敢保證原來布的線是否符合接線標準,要自己記下原來 thermostat 上接頭“顏色”標記(R, W, Y, G, C)。

老式的換成新式的,似乎繞不過這個 C-wire。如果 thermostat 那邊沒有 C-wire 怎麽辦呢?

第一,大部分近20-30年造的房子,其實空調布線已經是5線,隻不過那根 C-wire 躲在牆內深藏不露而已。你要到 HVAC 室內機打開蓋子找到 control board 那邊(記住,先斷電!一般有個開關,off 就行了),看看那根 C-wire 是否已經接到 C-terminal,如果沒接,自己接一下就行了。Thermostat 那邊,牆裏線 C-wire 拉出來就可以用了。我升級 smart thermostat 基本上就是這樣的,要麽挖出來就用,要麽 control board 那裏接一下。整個過程這裏有個 Youtube https://www.youtube.com/watch?v=ocvF2_ZfD-M 。當然了,對電有恐懼症的就算了。

第二,如果房子真的很老,確實沒有躲在牆裏的 C-wire,這些 smart therostat 廠家也費盡心思幫你想辦法,不破牆接新線解決問題。想想也是,三個開關,最多就是 3-bit 8個不同的狀態,現代化數字通訊,太容易傳遞了。我這裏就給三個例子:

 Honeywell C-wire adaptor:

https://www.amazon.com/Honeywell-CWIREADPTR4001-C-Wire-Power-Adapter/dp/B07VMV2BJ7

https://inspectapedia.com/heat/Honeywell-WiFi-C-Wire-Adapter-Instructions.pdf

 

Nest Learning Thermostat C-wire adaptor:

https://store.google.com/product/nest_power_connector?hl=en-US&pli=1

https://www.youtube.com/watch?v=xlx2Um6D1Z8

 

Amazon Smart Thermostat C-wire adaptor:

https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=G9XWY9VMZ4JPWLKL

 

 

 

 

所有跟帖: 

是否可用室內24v變壓器替代 -時常有夢- 給 時常有夢 發送悄悄話 (564 bytes) () 08/08/2023 postreply 10:40:14

上幾個照片大家參考參考? -slow_quick- 給 slow_quick 發送悄悄話 slow_quick 的博客首頁 (501 bytes) () 08/08/2023 postreply 11:23:38

原溫控器接線 -時常有夢- 給 時常有夢 發送悄悄話 (374 bytes) () 08/08/2023 postreply 12:44:08

警告,屋頂上你打開的部分很多是高電壓 120V 以上。。。 -slow_quick- 給 slow_quick 發送悄悄話 slow_quick 的博客首頁 (306 bytes) () 08/08/2023 postreply 13:08:01

謝謝 -時常有夢- 給 時常有夢 發送悄悄話 (278 bytes) () 08/08/2023 postreply 14:38:02

我的建議:從易到難。。。 -slow_quick- 給 slow_quick 發送悄悄話 slow_quick 的博客首頁 (3436 bytes) () 08/08/2023 postreply 14:39:20

這篇碼了許多字,沒人注意到?最簡單的方法在這裏 -slow_quick- 給 slow_quick 發送悄悄話 slow_quick 的博客首頁 (0 bytes) () 08/08/2023 postreply 15:37:07

大部分普通 HVAC 設備,低壓控製部分都是 24VAC... -slow_quick- 給 slow_quick 發送悄悄話 slow_quick 的博客首頁 (73 bytes) () 08/08/2023 postreply 11:52:14

上幾張相關圖片 -時常有夢- 給 時常有夢 發送悄悄話 (134 bytes) () 08/08/2023 postreply 12:07:59

你的這個 Amazon Smart Thermostat,沒有 C-wire 也可用,加個 C-wire adaptor -slow_quick- 給 slow_quick 發送悄悄話 slow_quick 的博客首頁 (462 bytes) () 08/08/2023 postreply 15:30:09

C-wire隻是根common線,是紅線24v電源的另1段。想不出你怎麽用24v 變壓器來替代? -位酷哥- 給 位酷哥 發送悄悄話 (0 bytes) () 08/08/2023 postreply 13:50:29

Google c wire transformer -時常有夢- 給 時常有夢 發送悄悄話 (653 bytes) () 08/08/2023 postreply 14:50:43

這類普通的 Transformer 用於電鈴沒問題,用於Smart Thermostat 沒啥用 -slow_quick- 給 slow_quick 發送悄悄話 slow_quick 的博客首頁 (73 bytes) () 08/08/2023 postreply 15:08:44

C wire transformer adapter -時常有夢- 給 時常有夢 發送悄悄話 (189 bytes) () 08/08/2023 postreply 16:46:39

你還是上了屋頂,打開了機器。千萬注意安全,不懂多問 -slow_quick- 給 slow_quick 發送悄悄話 slow_quick 的博客首頁 (0 bytes) () 08/08/2023 postreply 17:08:03

不明覺厲 -tz2000- 給 tz2000 發送悄悄話 tz2000 的博客首頁 (167 bytes) () 08/08/2023 postreply 10:56:17

讚科普,昨天第一次聽到c-wire這個字,一頭霧水。當地主不容易,就算不自己做 也要懂是什麽原理 -江水草- 給 江水草 發送悄悄話 (0 bytes) () 08/08/2023 postreply 11:41:54

厲害,我當初就沒有c wire 被勸退了。 -DelightFish- 給 DelightFish 發送悄悄話 (0 bytes) () 08/08/2023 postreply 13:53:06

我的 Nest 沒有接 C-wire 也是可以用的 -懂得起- 給 懂得起 發送悄悄話 懂得起 的博客首頁 (542 bytes) () 08/08/2023 postreply 19:29:14

我的Nest Learning T-stat (3rd Gen) and Nest T-stat E 不行,估計你的是。 -slow_quick- 給 slow_quick 發送悄悄話 slow_quick 的博客首頁 (426 bytes) () 08/08/2023 postreply 21:12:36

我樓下是Nest 3rd Gen, 樓上是Nest E -懂得起- 給 懂得起 發送悄悄話 懂得起 的博客首頁 (181 bytes) () 08/08/2023 postreply 21:57:11

你比較幸運,我的係統不行,見這篇文章。。。 -slow_quick- 給 slow_quick 發送悄悄話 slow_quick 的博客首頁 (523 bytes) () 08/09/2023 postreply 06:24:24

C wire smart control -ZeroSumGame- 給 ZeroSumGame 發送悄悄話 (0 bytes) () 08/08/2023 postreply 19:34:07