再次請教有關空調排水問題

上次在這兒請教空調排水問題,得到許多熱心網友指教。今天空調安裝工來了,打算用PVC管子把水引來樓下再引到房子外麵(樓下是小區的公共貯藏室)。這樣的話,有必要用水泵嗎?(工人講不準備用)有什麽要注意的嗎?謝謝!
 

https://bbs.wenxuecity.com/tzlc/1688551.html

所有跟帖: 

你不需要水泵,那是給要把水往高處排用的。可以讓他們裝個帶overflow switch的trap,像我上次貼的。 -徒勞- 給 徒勞 發送悄悄話 徒勞 的博客首頁 (0 bytes) () 02/28/2023 postreply 06:49:20

懂了,謝謝! -Green_sky- 給 Green_sky 發送悄悄話 (0 bytes) () 02/28/2023 postreply 07:04:32

記得做完後拍個照片上來。 -徒勞- 給 徒勞 發送悄悄話 徒勞 的博客首頁 (0 bytes) () 02/28/2023 postreply 09:02:10

請看 -Green_sky- 給 Green_sky 發送悄悄話 (374 bytes) () 02/28/2023 postreply 12:51:10

比以前好多了! -徒勞- 給 徒勞 發送悄悄話 徒勞 的博客首頁 (0 bytes) () 02/28/2023 postreply 15:03:32

幾個問題。 -王老先生有20畝地- 給 王老先生有20畝地 發送悄悄話 王老先生有20畝地 的博客首頁 (333 bytes) () 02/28/2023 postreply 07:21:42

Good points -Green_sky- 給 Green_sky 發送悄悄話 (158 bytes) () 02/28/2023 postreply 07:48:20

在潮濕且熱的州,排水管防黴比什麽都重要。定期往積水盤裏放防黴片定期疏通下水道。否則什麽也解決不了。你的漏水像管道堵了 -8.Jie- 給 8.Jie 發送悄悄話 (0 bytes) () 02/28/2023 postreply 07:22:11

請問防黴片從什麽地方放進去? -Green_sky- 給 Green_sky 發送悄悄話 (201 bytes) () 02/28/2023 postreply 08:03:24

工人講可以往overflow switch 裏倒些漂白水 -Green_sky- 給 Green_sky 發送悄悄話 (0 bytes) () 02/28/2023 postreply 08:14:15

讓工人在管子中間安裝安全開關,如安全開關是在管子的端頭L形的,放了漂白水也沒用.最好在出水口裝T形接口接根垂直管子 -8.Jie- 給 8.Jie 發送悄悄話 (0 bytes) () 02/28/2023 postreply 08:43:48

一般在出水口會有一小根垂直的管子可以放防黴片,在SAFETY SWITCH處如果是串連的才可以放。如果是L字形的就不行 -8.Jie- 給 8.Jie 發送悄悄話 (0 bytes) () 02/28/2023 postreply 08:31:35

問過工人了,在垂直管子當中切開裝安全開關 -Green_sky- 給 Green_sky 發送悄悄話 (0 bytes) () 02/28/2023 postreply 08:58:28

裝在垂直管子上也可以但是絕大多數是裝平行管子上的。你這個管子既然重新排就該好好做。裝個聚水盤根本不要什麽體積。工人在偷懶 -8.Jie- 給 8.Jie 發送悄悄話 (0 bytes) () 02/28/2023 postreply 09:01:53

可能現成的積水盤沒有這麽小的 -Green_sky- 給 Green_sky 發送悄悄話 (0 bytes) () 02/28/2023 postreply 09:30:27

懷疑你空調裏已有聚水盆。我還沒見過沒有聚水盆的空調。如果有聚水盆,那開關就隻能裝在平行管子上否則會漏水! -8.Jie- 給 8.Jie 發送悄悄話 (0 bytes) () 02/28/2023 postreply 09:12:19

你對的,空調內部有一個積水盤 -Green_sky- 給 Green_sky 發送悄悄話 (0 bytes) () 02/28/2023 postreply 09:29:05

有聚水盤就絕對不可以開關裝在垂直管子上。必須裝在平行排水管上。管子必須比盤子邊緣低點不然盤子裏水會漏出。你這工人完全不懂 -8.Jie- 給 8.Jie 發送悄悄話 (39 bytes) () 02/28/2023 postreply 09:34:33

你對的,安全開關裝在水平管上。工人講漂白水倒進後,冷凝水會把漂白水衝下去 -Green_sky- 給 Green_sky 發送悄悄話 (0 bytes) () 02/28/2023 postreply 09:41:06

原來是你自己沒搞懂胡說八道,LOL -8.Jie- 給 8.Jie 發送悄悄話 (0 bytes) () 02/28/2023 postreply 09:50:24

你空調的製冷COIN在屋子裏麵外麵是COMPRESSOR。水是COIN上冰化下&來空氣中水分降溫導致,怎麽可能沒聚水盆? -8.Jie- 給 8.Jie 發送悄悄話 (48 bytes) () 02/28/2023 postreply 09:24:05

內部有的 -Green_sky- 給 Green_sky 發送悄悄話 (0 bytes) () 02/28/2023 postreply 09:41:51

自己弄就用泵+PVC管,不用彎彎繞水管。 -位酷哥- 給 位酷哥 發送悄悄話 (0 bytes) () 02/28/2023 postreply 10:29:26

請您先登陸,再發跟帖!