一般在出水口會有一小根垂直的管子可以放防黴片,在SAFETY SWITCH處如果是串連的才可以放。如果是L字形的就不行

本帖於 2023-02-28 08:51:46 時間, 由普通用戶 8.Jie 編輯
回答: 請問防黴片從什麽地方放進去?Green_sky2023-02-28 08:03:24

所有跟帖: 

問過工人了,在垂直管子當中切開裝安全開關 -Green_sky- 給 Green_sky 發送悄悄話 (0 bytes) () 02/28/2023 postreply 08:58:28

裝在垂直管子上也可以但是絕大多數是裝平行管子上的。你這個管子既然重新排就該好好做。裝個聚水盤根本不要什麽體積。工人在偷懶 -8.Jie- 給 8.Jie 發送悄悄話 (0 bytes) () 02/28/2023 postreply 09:01:53

可能現成的積水盤沒有這麽小的 -Green_sky- 給 Green_sky 發送悄悄話 (0 bytes) () 02/28/2023 postreply 09:30:27

懷疑你空調裏已有聚水盆。我還沒見過沒有聚水盆的空調。如果有聚水盆,那開關就隻能裝在平行管子上否則會漏水! -8.Jie- 給 8.Jie 發送悄悄話 (0 bytes) () 02/28/2023 postreply 09:12:19

你對的,空調內部有一個積水盤 -Green_sky- 給 Green_sky 發送悄悄話 (0 bytes) () 02/28/2023 postreply 09:29:05

有聚水盤就絕對不可以開關裝在垂直管子上。必須裝在平行排水管上。管子必須比盤子邊緣低點不然盤子裏水會漏出。你這工人完全不懂 -8.Jie- 給 8.Jie 發送悄悄話 (39 bytes) () 02/28/2023 postreply 09:34:33

你對的,安全開關裝在水平管上。工人講漂白水倒進後,冷凝水會把漂白水衝下去 -Green_sky- 給 Green_sky 發送悄悄話 (0 bytes) () 02/28/2023 postreply 09:41:06

原來是你自己沒搞懂胡說八道,LOL -8.Jie- 給 8.Jie 發送悄悄話 (0 bytes) () 02/28/2023 postreply 09:50:24

你空調的製冷COIN在屋子裏麵外麵是COMPRESSOR。水是COIN上冰化下&來空氣中水分降溫導致,怎麽可能沒聚水盆? -8.Jie- 給 8.Jie 發送悄悄話 (48 bytes) () 02/28/2023 postreply 09:24:05

內部有的 -Green_sky- 給 Green_sky 發送悄悄話 (0 bytes) () 02/28/2023 postreply 09:41:51

請您先登陸,再發跟帖!