工人講因為地方大小,不能放積水盤。按照我的理解,-般情況下冷凝水是從機器直接進入排水管,也就是說不會進入積水盤。現在準備裝overflow switch。
請問防黴片從什麽地方放進去?
所有跟帖:
•
工人講可以往overflow switch 裏倒些漂白水
-Green_sky-
♂
(0 bytes)
()
02/28/2023 postreply
08:14:15
•
讓工人在管子中間安裝安全開關,如安全開關是在管子的端頭L形的,放了漂白水也沒用.最好在出水口裝T形接口接根垂直管子
-8.Jie-
♀
(0 bytes)
()
02/28/2023 postreply
08:43:48
•
一般在出水口會有一小根垂直的管子可以放防黴片,在SAFETY SWITCH處如果是串連的才可以放。如果是L字形的就不行
-8.Jie-
♀
(0 bytes)
()
02/28/2023 postreply
08:31:35
•
問過工人了,在垂直管子當中切開裝安全開關
-Green_sky-
♂
(0 bytes)
()
02/28/2023 postreply
08:58:28
•
裝在垂直管子上也可以但是絕大多數是裝平行管子上的。你這個管子既然重新排就該好好做。裝個聚水盤根本不要什麽體積。工人在偷懶
-8.Jie-
♀
(0 bytes)
()
02/28/2023 postreply
09:01:53
•
可能現成的積水盤沒有這麽小的
-Green_sky-
♂
(0 bytes)
()
02/28/2023 postreply
09:30:27
•
懷疑你空調裏已有聚水盆。我還沒見過沒有聚水盆的空調。如果有聚水盆,那開關就隻能裝在平行管子上否則會漏水!
-8.Jie-
♀
(0 bytes)
()
02/28/2023 postreply
09:12:19
•
你對的,空調內部有一個積水盤
-Green_sky-
♂
(0 bytes)
()
02/28/2023 postreply
09:29:05
•
有聚水盤就絕對不可以開關裝在垂直管子上。必須裝在平行排水管上。管子必須比盤子邊緣低點不然盤子裏水會漏出。你這工人完全不懂
-8.Jie-
♀
(39 bytes)
()
02/28/2023 postreply
09:34:33
•
你對的,安全開關裝在水平管上。工人講漂白水倒進後,冷凝水會把漂白水衝下去
-Green_sky-
♂
(0 bytes)
()
02/28/2023 postreply
09:41:06
•
原來是你自己沒搞懂胡說八道,LOL
-8.Jie-
♀
(0 bytes)
()
02/28/2023 postreply
09:50:24
•
你空調的製冷COIN在屋子裏麵外麵是COMPRESSOR。水是COIN上冰化下&來空氣中水分降溫導致,怎麽可能沒聚水盆?
-8.Jie-
♀
(48 bytes)
()
02/28/2023 postreply
09:24:05
•
內部有的
-Green_sky-
♂
(0 bytes)
()
02/28/2023 postreply
09:41:51