這個難度比通下水道可高多了,太蔥白您了。有幾個問題請教花教授。

回答: 花花世界: 韜奮劄記: 修理空調比花花還花2012-07-03 15:45:41

2, 拔出fuse, 用multimeter 量電阻, 讀數是 0, 電阻完好!

哪個fuse,空調自帶的fuse?在什麽位置?

3, 打開外麵condensor 蓋子, 測電壓, 無讀數! 沒有電!

做第3步時,是不是先要把fuse插回去?量哪兩個端子的電壓?如果有電壓,是不是直接跳過第4步?

4,reset circuit breaker, 再測電壓, 120v, 正常。

5,用screw driver 撥動 fan , 轉動, 空調開始工作, 判斷是capacitor 壞了!

如果用screw driver 撥動 fan,還不動,下一部查什麽?

6,給capacitor 拍照片,是55/5uf, 375v, 去到專門空調配件商店購買 ($50 一個)! 俺怎麽叫得 太貴啊。 Amazon 是$25一個。 俺這疙瘩是鳥不拉屎得地方, 可是也有一百萬人口啊!!! 店員說, 你丫別想了, 這咚咚隻有俺們這裏有! 你要找人換, $200 美刀嗬!

為什麽是375V的電容,而不是220V的電容?能解釋一下嗎?

7, 拿著新買得capacitor回房子, 按 Fan, C, Herm 把線接上 (注意注意啊!, 這個是 220V, Capacitor 是 375 -440V , 小心啊)。 試機, 啟動正常, 等待一小時, 房間溫度從 93 -> 86.

好像我們家的那個電烘衣機也是用220V電。這個從110V到220V是怎樣實現的?能解釋一下嗎?我想肯定不是用變壓器。也許每家有兩根火線進來,用兩根火線並出來的?但怎樣並出來的呀?

 

所有跟帖: 

建議花教授也拍個錄像。讓大家學習學習。地主門可省不少錢。 -nova01- 給 nova01 發送悄悄話 (0 bytes) () 07/03/2012 postreply 18:52:55

我對你提的關於第五個的問題也感興趣。等花花來回答吧。 -hc29- 給 hc29 發送悄悄話 (0 bytes) () 07/03/2012 postreply 19:27:48

試答#5 -rx300- 給 rx300 發送悄悄話 (724 bytes) () 07/03/2012 postreply 20:52:09

good answer.. -jy101- 給 jy101 發送悄悄話 jy101 的博客首頁 (0 bytes) () 07/03/2012 postreply 20:58:29

這個電容有沒有講究,是不是不同噸級的空調要用不同容量的? -melody2010- 給 melody2010 發送悄悄話 melody2010 的博客首頁 (0 bytes) () 07/03/2012 postreply 21:24:06

yes.... -jy101- 給 jy101 發送悄悄話 jy101 的博客首頁 (163 bytes) () 07/03/2012 postreply 21:34:55

need to match uf. -比花花還花- 給 比花花還花 發送悄悄話 比花花還花 的博客首頁 (0 bytes) () 07/03/2012 postreply 22:19:42

ding! learned something too. -比花花還花- 給 比花花還花 發送悄悄話 比花花還花 的博客首頁 (0 bytes) () 07/03/2012 postreply 22:20:06

THANKS! got it. -hc29- 給 hc29 發送悄悄話 (0 bytes) () 07/04/2012 postreply 07:20:11

#6 是的,每家都有兩根火線,接上就是220v. -tz2000- 給 tz2000 發送悄悄話 (42 bytes) () 07/05/2012 postreply 10:02:23