水錘的問題解決了,謝謝大家給我提供方法。

本帖於 2023-11-27 14:43:17 時間, 由普通用戶 花飛絮 編輯

https://bbs.wenxuecity.com/tzlc/1763292.html

1,因為原來冷熱管道上各有一段盲管,所以沒有再安裝water hammer arrestor,先關閉了總進水閥門,放空所有管道內的存水。目的是排空盲管內的積水,讓裏麵有一段空氣緩衝水壓。

2,調整水壓到50psi。

3,檢查了所有閥門,沒有發現水漬。

沒有解決問題。

4,打開總進水閥門,關閉浴室的馬桶,洗手池,廚房的水池,洗碗機和洗衣房的所有進水閥。目的是找出微滲漏的位置。

還是有水錘的聲音,浴室shower是唯一無法關閉進水的通道,所以確認微滲漏在那裏。更換了shower的進水閥門墊圈,問題解決了。

再次謝謝各位。

所有跟帖: 

謝分享!trouble shooting 鎮定自若。 -IEbird- 給 IEbird 發送悄悄話 (0 bytes) () 11/26/2023 postreply 22:26:42

謝謝技術貼 -start2020- 給 start2020 發送悄悄話 start2020 的博客首頁 (159 bytes) () 11/27/2023 postreply 03:37:19

最好是把盲管換了。。。 -徒勞- 給 徒勞 發送悄悄話 徒勞 的博客首頁 (321 bytes) () 11/27/2023 postreply 07:21:45

好的,謝謝。我讓他換了。 -花飛絮- 給 花飛絮 發送悄悄話 (0 bytes) () 11/27/2023 postreply 08:04:27