水錘的問題解決了,謝謝大家給我提供方法。
https://bbs.wenxuecity.com/tzlc/1763292.html
1,因為原來冷熱管道上各有一段盲管,所以沒有再安裝water hammer arrestor,先關閉了總進水閥門,放空所有管道內的存水。目的是排空盲管內的積水,讓裏麵有一段空氣緩衝水壓。
2,調整水壓到50psi。
3,檢查了所有閥門,沒有發現水漬。
沒有解決問題。
4,打開總進水閥門,關閉浴室的馬桶,洗手池,廚房的水池,洗碗機和洗衣房的所有進水閥。目的是找出微滲漏的位置。
還是有水錘的聲音,浴室shower是唯一無法關閉進水的通道,所以確認微滲漏在那裏。更換了shower的進水閥門墊圈,問題解決了。
再次謝謝各位。