下午來了一個連鎖大公司工人檢查後說,我的外機Rudd2003年 和內機carrier 2013年不是一個牌子,用的氟利昂都不是一個型號的,出大麻煩了,需要把整個Hvac 係統換掉,要至少11000刀。當地一個小公司的跟我說隻換外機,把freon全換了要4000刀。便宜的那個合理麽從空調原理上講?不好意思打擾大家,真的是啥也不懂。網上查說氟利昂混合非常不好。會不會2013年換內機的時候氟利昂都換過一遍了?崩潰,老破小真的不想太多投資。但是4000刀不靠譜的話,隻能忍痛花11000。大家能幫我分析一下麽?謝謝
更多的問題出現了
所有跟帖:
•
大公司胡說,Freon 在內外機循環走,怎麽會不一樣。小公司合理。標準的是一年labor warranty.
-alpha123-
♀
(0 bytes)
()
08/11/2023 postreply
19:01:53
•
您的意思是內外機氟利昂循環都是在各自機內線路循環,是不會混合的?所以內外機不是一個牌子不是一種氟利昂根本不影響空調工作?
-何時歸故裏-
♀
(81 bytes)
()
08/11/2023 postreply
19:13:24
•
有關冷媒Freon
-上海大男人-
♂
(1126 bytes)
()
08/11/2023 postreply
20:16:19
•
非常感謝您的詳細介紹。
-何時歸故裏-
♀
(255 bytes)
()
08/11/2023 postreply
20:46:06
•
請教一下,空調冷媒壓力該多少?
-時常有夢-
♀
(269 bytes)
()
08/12/2023 postreply
12:40:54
•
加冷媒的現場
-時常有夢-
♀
(189 bytes)
()
機器高壓端,550 psig, 低壓端 250 psig. 銘牌上有公製換算值。
-上海大男人-
♂
(0 bytes)
()
08/12/2023 postreply
18:15:20