空調前幾個禮拜壞了一次,來了個工人來修說是壓縮機把線燒了。修好了但是不確定能撐多久,因為機器太老了,30年。建議我考慮換外邊的機子。今天又壞了。我也想要換了。但是從哪兒開始啊,一竅不通。
先打電話讓人家再來修一下,順便quote一下換機子多少錢?自己需要去home depot看看啥機子啥價錢麽? 謝謝大家能否提供信息。
you can't see AC at Home Depot..
-borisg-
♂
(0 bytes)
()
08/11/2023 postreply
13:36:37
•
您能多指教一下麽?我如何做,找修空調的公司問如何換新外機?謝謝
-何時歸故裏-
♀
(0 bytes)
()
08/11/2023 postreply
13:42:49
•
they will take care all the parts and labor.
-borisg-
♂
(0 bytes)
()
08/11/2023 postreply
13:54:10
•
30年,是我就換了,修了這裏那裏換
-start2020-
♀
(0 bytes)
()
08/11/2023 postreply
13:43:23
•
裏邊外邊都換?怎麽操作,打電話給空調公司讓他們來估價?
-何時歸故裏-
♀
(0 bytes)
()
08/11/2023 postreply
13:45:29
•
我的房子都是20年內的,換的都是外麵。一般問幾家,好的就留著,以後再要換要修都找
-start2020-
♀
(0 bytes)
()
08/11/2023 postreply
13:58:30
•
找幾家專業空調公司來報價,報價會包括機器和人工。20年的空調,修的錢多半會打水漂,三五百修了賭一下無妨,更大的修理就換。
-守月-
♀
(0 bytes)
()
08/11/2023 postreply
13:52:10
•
好的,非常感謝!
-何時歸故裏-
♀
(0 bytes)
()
08/11/2023 postreply
14:02:36
•
我一個朋友Costco裝的新空調,三年了冷媒漏光兩次夏天。安裝工人真的很差
-seasnowman-
♂
(0 bytes)
()
08/11/2023 postreply
14:36:00
•
謝謝信息。剛剛還打算找Costco quote一下
-何時歸故裏-
♀
(0 bytes)
()
08/11/2023 postreply
15:26:41
•
30年前的工人水平還是真高呀
-seasnowman-
♂
(0 bytes)
()
08/11/2023 postreply
14:37:00
•
不好意思說錯了,是20年。之前說是壓縮機開始燒wire了。機器太老了
-何時歸故裏-
♀
(0 bytes)
()
08/11/2023 postreply
15:23:34
•
急不得,夏天就要過去了,冬天還會遠嗎?10月份是換機器的好時間。
-上海大男人-
♂
(0 bytes)
()
08/11/2023 postreply
15:23:50
•
沒法不急,我這兒是南邊。到11月份都需要空調。。。沒辦法
-何時歸故裏-
♀
(0 bytes)
()
08/11/2023 postreply
15:27:49
•
Costco, the answer is always Costco
-檸檬椰子汁-
♂
(95 bytes)
()
08/11/2023 postreply
16:37:54
•
更多的問題出現了
-何時歸故裏-
♀
(673 bytes)
()
08/11/2023 postreply
18:37:55
•
大公司胡說,Freon 在內外機循環走,怎麽會不一樣。小公司合理。標準的是一年labor warranty.
-alpha123-
♀
(0 bytes)
()
08/11/2023 postreply
19:01:53
•
您的意思是內外機氟利昂循環都是在各自機內線路循環,是不會混合的?所以內外機不是一個牌子不是一種氟利昂根本不影響空調工作?
-何時歸故裏-
♀
(81 bytes)
()
08/11/2023 postreply
19:13:24
•
有關冷媒Freon
-上海大男人-
♂
(1126 bytes)
()
08/11/2023 postreply
20:16:19
•
非常感謝您的詳細介紹。
-何時歸故裏-
♀
(255 bytes)
()
08/11/2023 postreply
20:46:06
•
請教一下,空調冷媒壓力該多少?
-時常有夢-
♀
(269 bytes)
()
08/12/2023 postreply
12:40:54
•
加冷媒的現場
-時常有夢-
♀
(189 bytes)
()
機器高壓端,550 psig, 低壓端 250 psig. 銘牌上有公製換算值。
-上海大男人-
♂
(0 bytes)
()
08/12/2023 postreply
18:15:20
•
"...壓縮機把線燒了..." 打胡亂說,不可能,最多是把保險燒了,去看一下保險的安培數,到HD去買一個換了,幾塊錢.
-霧蒙蒙雨霏霏-
♀
(0 bytes)
()
08/11/2023 postreply
22:02:17
•
前幾天有個老中自己換冷媒,才幾百塊,去網上搜“在洛杉磯伺候空調機”,看他怎麽弄的。
-霧蒙蒙雨霏霏-
♀
(0 bytes)
()
08/11/2023 postreply
22:15:38
•
非常感謝。你說的保險和那篇文章讓我對空調的理解又上了一個層次。太有用了。麵對壞空調好像沒那麽慌了。再次感謝!
-何時歸故裏-
♀
(0 bytes)
()
08/12/2023 postreply
05:25:20
•
空調應該有兩個保險,室內一個,室外一個。室外的保險盒裏有兩個保險絲,一個管compressor,一個管風扇。去看看那個燒
-霧蒙蒙雨霏霏-
♀
(301 bytes)
()
08/11/2023 postreply
22:23:47
•
給大家匯報一下。今天小公司工人定合同之前來看了一下。
-何時歸故裏-
♀
(513 bytes)
()
08/14/2023 postreply
20:38:37