一般爐頭,每個發熱元件消耗功率是1500~2000W, 每個開著時的電流不過是 6.25A~ 8.5A, 控製盤的 circuit Breaker 是20A,
單獨開完全沒問題。關鍵是如果你4個一齊打開,問題就來了。
1500W 那種的4個全開,總電流是 25A,
2000W那種4個全開,總電流是 34A,
反正 4個全開,通過的電流都超過 Circuit Breaker 的容量,當然會跳閘,時間長了也會燒黑。
辦法:
1. 盡量不要4個爐子一起打開。1500W 的可以同時開3個,2000W 那種, 隻能同時開兩個。(如果你隻是換成原來 20A 那種)
2. 把 circuit Breaker 換成 30A 的。