既然這部分沒問題而是 circuit breaker 跳閘又燒黑了,當然需要更換。裏麵是分析。

來源: 2023-05-31 11:45:21 [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀:

一般爐頭,每個發熱元件消耗功率是1500~2000W, 每個開著時的電流不過是 6.25A~ 8.5A, 控製盤的 circuit Breaker 是20A,

單獨開完全沒問題。關鍵是如果你4個一齊打開,問題就來了。

1500W 那種的4個全開,總電流是 25A,

2000W那種4個全開,總電流是 34A,

反正 4個全開,通過的電流都超過 Circuit Breaker 的容量,當然會跳閘,時間長了也會燒黑。

辦法:

1. 盡量不要4個爐子一起打開。1500W 的可以同時開3個,2000W 那種, 隻能同時開兩個。(如果你隻是換成原來 20A 那種)

2. 把 circuit Breaker 換成 30A 的。