懷疑加多了,過壓力保護

來源: soccer88 2019-02-12 10:43:25 [] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀: 次 (0 bytes)
回答: 請教空調頻繁啟停是什麽問題PolyGM2019-02-11 22:05:26

所有跟帖: 

典型的expension valve clogged -MoonRiverMe- 給 MoonRiverMe 發送悄悄話 (232 bytes) () 02/12/2019 postreply 11:53:17

Pressure switch,加多了沒有水不結冰,但肯定過壓 -soccer88- 給 soccer88 發送悄悄話 soccer88 的博客首頁 (602 bytes) () 02/12/2019 postreply 12:14:48

低壓才28~35psi這能叫過壓? -MoonRiverMe- 給 MoonRiverMe 發送悄悄話 (0 bytes) () 02/12/2019 postreply 12:46:33

這個和溫度有關,如果他那裏很冷有可能;還有可能高壓力傳感器壞了。 -soccer88- 給 soccer88 發送悄悄話 soccer88 的博客首頁 (0 bytes) () 02/12/2019 postreply 12:57:53

高壓力傳感器壞了會頻繁啟動? -MoonRiverMe- 給 MoonRiverMe 發送悄悄話 (317 bytes) () 02/12/2019 postreply 17:06:57

是的:AC system cutting on and off rapidly -soccer88- 給 soccer88 發送悄悄話 soccer88 的博客首頁 (232 bytes) () 02/12/2019 postreply 18:38:03

will see what cause is -MoonRiverMe- 給 MoonRiverMe 發送悄悄話 (0 bytes) () 02/12/2019 postreply 19:59:45