典型的expension valve clogged

來源: MoonRiverMe 2019-02-12 11:53:17 [] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀: 次 (232 bytes)
本文內容已被 [ MoonRiverMe ] 在 2019-02-12 11:53:58 編輯過。如有問題,請報告版主或論壇管理刪除.
回答: 懷疑加多了,過壓力保護soccer882019-02-12 10:43:25

管道被冰堵死,壓力高到 high pressure shuts off compressor, temperature drops, ice melts,  valve clears, pressure drops, compressor runs again.

cure: vacuum the system to extract the moisture.

所有跟帖: 

Pressure switch,加多了沒有水不結冰,但肯定過壓 -soccer88- 給 soccer88 發送悄悄話 soccer88 的博客首頁 (602 bytes) () 02/12/2019 postreply 12:14:48

低壓才28~35psi這能叫過壓? -MoonRiverMe- 給 MoonRiverMe 發送悄悄話 (0 bytes) () 02/12/2019 postreply 12:46:33

這個和溫度有關,如果他那裏很冷有可能;還有可能高壓力傳感器壞了。 -soccer88- 給 soccer88 發送悄悄話 soccer88 的博客首頁 (0 bytes) () 02/12/2019 postreply 12:57:53

高壓力傳感器壞了會頻繁啟動? -MoonRiverMe- 給 MoonRiverMe 發送悄悄話 (317 bytes) () 02/12/2019 postreply 17:06:57

是的:AC system cutting on and off rapidly -soccer88- 給 soccer88 發送悄悄話 soccer88 的博客首頁 (232 bytes) () 02/12/2019 postreply 18:38:03

will see what cause is -MoonRiverMe- 給 MoonRiverMe 發送悄悄話 (0 bytes) () 02/12/2019 postreply 19:59:45