電路跳閘問題。

本帖於 2012-12-10 22:27:22 時間, 由普通用戶 zhongmei 編輯

房子外麵的路燈,用的是光感應,天黑的時候自動亮。這條線同時還接車庫的燈。我檢查了車庫除了一個燈,沒有插任何電器

最近,控製這條線的circuit breaker老跳閘,找了個electrician,隻是換了個circuit breaker,然後打開開關了事。然後tenant報告還是沒亮。今天天黑我去研究了一下,剛把circuit breaker推上去,大概三十秒,立刻又跳閘了。然後過了大概一分鍾,我說不信,再來一次,然後就貌似好了,外麵的燈就一直亮了。但我懷疑,問題沒有根 本解決,後麵肯定會再跳,各位分析一下,有沒碰到類似情況,大概哪裏出問題了,感覺這邊的電工太水了。

所有跟帖: 

有漏電、短路?換一盞燈試試 -ProfessionalEngineer- 給 ProfessionalEngineer 發送悄悄話 (0 bytes) () 12/11/2012 postreply 05:34:14

回複:有漏電、短路?換一盞燈試試 -zhongmei- 給 zhongmei 發送悄悄話 (63 bytes) () 12/11/2012 postreply 07:53:39

燈亮不一定不漏電?線路的問題就麻煩了。 -ProfessionalEngineer- 給 ProfessionalEngineer 發送悄悄話 (0 bytes) () 12/11/2012 postreply 09:43:30

The line's insulation is broken that leaks electricity to ground -天下多蚤- 給 天下多蚤 發送悄悄話 (136 bytes) () 12/11/2012 postreply 12:43:32