很容易的, 不用換電線, 隻需換成220v的插頭和把 circuit breaker打雙,方法是:
所有跟帖:
•
回複:不handy, 如果雇電工得多少錢?如何拒絕租客的要求?
-zzhh123-
♂
(0 bytes)
()
12/06/2012 postreply
23:00:42
•
雇電工估計要百五,拒絕租客的要求可說服他換一個二手的dryer, 二百刀.
-梁山sl-
♂
(0 bytes)
()
12/06/2012 postreply
23:11:03
•
多謝。拒絕是可行的嗎?沒有經驗
-zzhh123-
♂
(0 bytes)
()
12/06/2012 postreply
23:17:35
•
租客是金主,不要輕言拒絕。一般used appliances store 接受trade-in。
-梁山sl-
♂
(48 bytes)
()
12/06/2012 postreply
23:35:57
•
這種做法倒是新思路,但有幾個問題不解。
-易木-
♂
(192 bytes)
()
12/07/2012 postreply
04:24:05
•
Dryer自己的電路板在設計上巳把它分解了. 不用另提供110v入口.
-梁山sl-
♂
(0 bytes)
()
12/07/2012 postreply
09:00:41
•
Dryer needs neutral to seperate 110/220V.
-易木-
♂
(76 bytes)
()
12/07/2012 postreply
09:33:58
•
old dryer only has 3-wire cable, newer one uses 4-wire cable
-比花花還花-
♂
(62 bytes)
()
12/07/2012 postreply
12:50:33
•
The 4th wire is the metal cover:)
-易木-
♂
(61 bytes)
()
12/07/2012 postreply
12:55:12
•
誤導,dryer at least need 30A wire, check the old wire first, other
-thz-
♂
(0 bytes)
()
12/07/2012 postreply
05:05:21
•
沒錯. 加注了:
-梁山sl-
♂
(106 bytes)
()
12/07/2012 postreply
09:03:35
•
it's better to get a licensed professional to do it;
-gqc-
♀
(0 bytes)
()
12/07/2012 postreply
05:52:02
•
我有一個插座就是前房主用梁山好漢的辦法做的,但是電工說不是標準做法。所以我讓電工拆了。
-akebono-
♂
(0 bytes)
()
12/07/2012 postreply
08:14:39
•
更正一下,電組線主要有兩類,皮包的和鐵蛇皮包的,這方法隻適用於後一種,
-梁山sl-
♂
(381 bytes)
()
12/07/2012 postreply
08:56:25
•
need permit? if so, too much work.
-比花花還花-
♂
(0 bytes)
()
12/07/2012 postreply
12:49:04
•
我這裏電工有自備小工程permit, 不用特意申請政府permit, 省了時間也比較平宜.
-梁山sl-
♂
(40 bytes)
()
12/07/2012 postreply
13:56:58
•
不對。dryer220v線得8號粗線。
-老黃牛888-
♂
(0 bytes)
()
12/07/2012 postreply
12:35:04
•
30A220V 要#10, #12太pushing .
-梁山sl-
♂
(0 bytes)
()
12/07/2012 postreply
13:40:43