馬達就在air handler的櫃子裏

來源: rx300 2012-11-04 15:59:58 [] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀: 次 (660 bytes)
回答: 謝謝你的邦助。詳情見內Ala832012-11-04 15:08:40

air handler其實就是一個大風扇。 如果馬達工作正常,您聽到的應該是呼呼的風聲,而不是嗡嗡的交流聲。 再問一次,室內的出風口有沒有風? 這是判斷馬達/air handler是否工作的最基本方法。 有暖氣,隻能說明點火部分還工作。 如果沒有風把熱量帶到各個房間, 點火部分會在一段時間後自動關掉以防火災及漏氣中毒。

看樣子是電容壞了,沒有全壞,但電容值變了。 拿到附近的grainger, 讓他們量一下,把測量值和殼子上的標值比一下。 grainger有電容賣的,沒必要到amazon上郵購,質量還不保證。 grainger至少還有個warranty, 有問題換也方便, 多不了幾個錢。

先換電容試一下。 電機的繞組不太容易燒壞的,一般設計壽命都是15-20年的。 電機先壞的一般是bearing,隨後由於過熱才燒壞繞組。

所有跟帖: 

非常感謝rx300.現一樓出風口無風。 -Ala83- 給 Ala83 發送悄悄話 Ala83 的博客首頁 (183 bytes) () 11/04/2012 postreply 16:25:51