正常情況下,總是有個小火苗在那燃著,無論冬天還是夏天。如果加熱取暖,小火苗就會燃起來。我的問題是:這個小火苗有時會自己滅掉, 誰能給解釋一下這是為什麽?是哪裏出了問題? 冬天就要到了,我必須要解決這個問題,不然就得換新的取暖爐。謝謝各位答複.
燃氣取暖爐的問題。
所有跟帖:
•
jy肯定知道, 能不能幫說說。在此多謝啦。
-hc29-
♀
(0 bytes)
()
09/19/2012 postreply
07:19:56
•
俺不懂哦!幫你頂一下。可能需要清理了?也有電打火的ignitor容易壞。
-小心翼翼的小地主-
♀
(0 bytes)
()
09/19/2012 postreply
07:28:32
•
new sensor
-hc29-
♀
(0 bytes)
()
09/19/2012 postreply
07:44:10
•
首先,這種pilot小火苗的是比較老式的,應該有20年的年齡了。火苗滅了的原因
-地主老頭兒-
♂
(160 bytes)
()
09/19/2012 postreply
07:36:17
•
thermocouple 該換了。最保險的辦法就是換個新爐子
-地主老頭兒-
♂
(0 bytes)
()
09/19/2012 postreply
07:37:44
•
換新爐子又得3千。
-hc29-
♀
(0 bytes)
()
09/19/2012 postreply
08:03:22
•
謝謝回答,是新的SENSER。看來可能是管道堵了。
-hc29-
♀
(58 bytes)
()
09/19/2012 postreply
07:41:36
•
小火苗滅了,可以自己重點亮的,可看爐子上貼的guideline 。
-馬嘉-
♀
(0 bytes)
()
太麻煩, 再說開車得半個多小時。
-hc29-
♀
(0 bytes)
()
thermocouple 和SENSOR 是一回事兒嗎?
-hc29-
♀
(0 bytes)
()
09/19/2012 postreply
08:02:06
•
如果是經常性的滅掉,那就是component出問題了,主要就三個components
-說的好-
♀
(142 bytes)
()
09/19/2012 postreply
08:28:21
•
當時是個老中給換的。他可是專幹這個的。一上來他就說是SENSOR的問題,看來不是.
-hc29-
♀
(27 bytes)
()
09/19/2012 postreply
08:52:00
•
其實任何修理人員都是一樣一樣地試的
-說的好-
♀
(0 bytes)
()
09/19/2012 postreply
09:18:21
•
太老的路子,應該是更換噴火燃燒頭即可,不用花太多錢整體更換吧?
-骨瘦心閑-
♂
(0 bytes)
()
09/19/2012 postreply
08:52:37
•
it cost about $2500
-hc29-
♀
(36 bytes)
()
09/19/2012 postreply
08:55:24
•
怎麽會這麽貴?你別找plumber給你換。
-texastrader-
♂
(139 bytes)
()
09/19/2012 postreply
09:08:56
•
這個價靠譜,我600一個。壇子上有人450一個包工包料,不知如何做的。
-說的好-
♀
(0 bytes)
()
09/19/2012 postreply
09:23:16
•
你說的是熱水爐吧?
-地主老頭兒-
♂
(0 bytes)
()
09/19/2012 postreply
11:52:57
•
是熱水爐.怪我看錯了,原來樓主問的不是熱水爐。
-texastrader-
♂
(0 bytes)
()
09/19/2012 postreply
12:37:15
•
這種爐子的thermocouple, sensor 和 valve 一般與pilot火沒關係,多半是細管有點堵了。
-憂樂-
♂
(0 bytes)
()
09/19/2012 postreply
09:26:26
•
我遇到這種情況幾次,都是因為啟動房頂的大抽風機時,地下室的風太大,把火苗吹滅的。
-edison11-
♂
(0 bytes)
()
09/19/2012 postreply
09:41:42