最好讓人在low side量一下壓力,看看冷媒是否又少了。
進氣口,出氣口,溫差有沒有15-20度? 如果有,係統還在正常工作。
如果coil的溫度能到40,正常。
如果近幾日氣溫升高,係統可能無法降到較低的溫度。這跟係統的功率,房子大小,insulation, duct work都有關。 JY的rule of thumb: 1ton/500SF.
• 暈菜,這個是新的,昨天我看著裝的,fill 410A的時候,他設的溫差 -10things- ♂ (293 bytes) () 09/06/2012 postreply 21:19:26
• 溫差決定效率 -rx300- ♂ (106 bytes) () 09/06/2012 postreply 21:50:34
• 謝謝,我在網上都查不到這個信息 -10things- ♂ (217 bytes) () 09/06/2012 postreply 21:54:23
WENXUECITY.COM does not represent or guarantee the truthfulness, accuracy, or reliability of any of communications posted by other users.
Copyright ©1998-2024 wenxuecity.com All rights reserved. Privacy Statement & Terms of Use & User Privacy Protection Policy