最好讓人在low side量一下壓力,看看冷媒是否又少了。
進氣口,出氣口,溫差有沒有15-20度? 如果有,係統還在正常工作。
如果coil的溫度能到40,正常。
如果近幾日氣溫升高,係統可能無法降到較低的溫度。這跟係統的功率,房子大小,insulation, duct work都有關。 JY的rule of thumb: 1ton/500SF.
暈菜,這個是新的,昨天我看著裝的,fill 410A的時候,他設的溫差
-10things-
♂
(293 bytes)
()
09/06/2012 postreply
21:19:26
•
溫差決定效率
-rx300-
♂
(106 bytes)
()
09/06/2012 postreply
21:50:34
•
謝謝,我在網上都查不到這個信息
-10things-
♂
(217 bytes)
()
09/06/2012 postreply
21:54:23