今天找來修燈的技師(有執照的)提出我們出租房的浴室和廚房的電源插頭要換成帶保險開關的。現在的電源插頭是普通的三眼插頭。因為他報價挺高的。我們想先了解一下再做決定。
請教南加州的各位大俠,技師說得是真的嗎。哪裏可以查到相關法律呢? 換6個安全插頭多少收費合理呢?
謝謝了。
08/26/2012 postreply
22:29:15
•
that's the code
-LAREALTOR-
♂
(0 bytes)
()
08/26/2012 postreply
22:30:28
•
這有啥好想的,換
-比花花還花-
♂
(75 bytes)
()
08/26/2012 postreply
23:07:22
•
你可以幫推介一個電工嗎?在LA
-10Q123-
♀
(34 bytes)
()
08/27/2012 postreply
00:18:49
•
not in LA. you can DIY
-比花花還花-
♂
(0 bytes)
()
08/27/2012 postreply
14:29:22
•
謝謝答複。看了一下,似乎2005年新建築每間房都要求這個了。還有一問
-10Q123-
♀
(203 bytes)
()
08/27/2012 postreply
00:29:17
•
每個房間那是AFCI,要求2008年以後新建或改建的裝。換GFCI插座很容易的。
-易木-
♂
(0 bytes)
()
08/27/2012 postreply
04:59:29
•
我都能自己換,你也能行。
-秋問-
♀
(0 bytes)
()
08/27/2012 postreply
05:10:28
•
嫌貴考慮自己換?大學學過電路課嗎?不行google?
-HappyWed-
♀
(45 bytes)
()
08/27/2012 postreply
00:49:46
•
是真的回複:關於電源插座 - 請南加州的地主看過來。謝謝
-都能理解-
♀
(365 bytes)
()
08/27/2012 postreply
05:32:42
•
浴室,廚房等地的還是應該換的。
-3330-
♂
(0 bytes)
()
08/27/2012 postreply
12:24:28