來源: little-landlord 2012-08-18 08:21:58 [] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀: 次 (152 bytes)

如果不換air handler,是否可以直接用AC condenser 取代 heat-pump condenser . 也就是說,冬天直接用電熱絲供暖氣。謝謝。

 

 

所有跟帖: 

這個專題梁山好漢是高手,當然斑竹也是懂的。 -如山- 給 如山 發送悄悄話 如山 的博客首頁 (0 bytes) () 08/18/2012 postreply 08:36:07

u can but is the most inefficient way to heat. -jy101- 給 jy101 發送悄悄話 jy101 的博客首頁 (233 bytes) () 08/18/2012 postreply 09:07:02

可以,反正 heat pump 製出來的 heat 不大,唬小孩子的。 -梁山sl- 給 梁山sl 發送悄悄話 梁山sl 的博客首頁 (53 bytes) () 08/18/2012 postreply 09:42:53

我是指裝在 air handler 裏的電發熱絲,不是指wall heater那種。 -梁山sl- 給 梁山sl 發送悄悄話 梁山sl 的博客首頁 (0 bytes) () 08/18/2012 postreply 10:19:03

謝謝你們的建議。如果需全套更換,宜選R22 or R410a? -little-landlord- 給 little-landlord 發送悄悄話 (78 bytes) () 08/18/2012 postreply 09:55:22

還沒人上, 硬著再上,是否真的要全換? 空調可有廾年多壽命的, 另這價錢包括labor嗎? -梁山sl- 給 梁山sl 發送悄悄話 梁山sl 的博客首頁 (106 bytes) () 08/18/2012 postreply 11:27:42