最近房客打電話來說空調不冷。我過去一看,屋外 condenser unit 的 suction pipe 結了好大一塊冰。
通常這種情況隻有幾種可能:
1. 空氣循環不良。包括 Filter 髒啦、回氣口被阻啦、blower fan 壞啦,等等。
2. Freon(冷卻劑)不夠。
經過檢查,第一種可能基本排除。contractor 用儀表測量,證實 Freon 比正常低了 30%。contractor 說應該是 attic 裏頭的 evaporator coil 漏了(屋外的 condenser unit 沒有漏的痕跡)。
目前用的還是 R22 的空調,大概有15年了。contractor 說最好換 R410A 的。因為 R22 冷卻劑已經停產,非常貴。
如果換 R410 就必須內外一齊換了,比較貴。
想請教一下,可以隻換 attic 的 evaporator coil 嗎?連工帶料大概多少錢?
現在擔心的是,空調已經比較老了。如果 attic 裏頭換了(已過時的)R22 evaporator coil,到時屋外的 condenser unit 又壞,還是得換 R22 的來配套。那豈不是花大錢換過時係統?
是否應該咬咬牙直接把內外都換成 R410A 係統呢?