R22 還是 R410A?

本文內容已被 [ helloguys ] 在 2012-07-12 13:44:36 編輯過。如有問題,請報告版主或論壇管理刪除.

最近房客打電話來說空調不冷。我過去一看,屋外 condenser unit 的 suction pipe 結了好大一塊冰。

通常這種情況隻有幾種可能:

1. 空氣循環不良。包括 Filter 髒啦、回氣口被阻啦、blower fan 壞啦,等等。

2. Freon(冷卻劑)不夠。

經過檢查,第一種可能基本排除。contractor 用儀表測量,證實 Freon 比正常低了 30%。contractor 說應該是 attic 裏頭的 evaporator coil 漏了(屋外的 condenser unit 沒有漏的痕跡)。

目前用的還是 R22 的空調,大概有15年了。contractor 說最好換 R410A 的。因為 R22 冷卻劑已經停產,非常貴。

如果換 R410 就必須內外一齊換了,比較貴。

想請教一下,可以隻換 attic 的 evaporator coil 嗎?連工帶料大概多少錢?

現在擔心的是,空調已經比較老了。如果 attic 裏頭換了(已過時的)R22 evaporator coil,到時屋外的 condenser unit 又壞,還是得換 R22 的來配套。那豈不是花大錢換過時係統?

是否應該咬咬牙直接把內外都換成 R410A 係統呢?

所有跟帖: 

about $1000 隻換 attic 的 evaporator coil -little-landlord- 給 little-landlord 發送悄悄話 (0 bytes) () 07/12/2012 postreply 13:33:31

那就是捆定 R22 不放了? -helloguys- 給 helloguys 發送悄悄話 (0 bytes) () 07/12/2012 postreply 13:45:37

不捆定 R22 就得全套換 -長島石溪- 給 長島石溪 發送悄悄話 (0 bytes) () 07/12/2012 postreply 14:17:33

R22以前五刀一磅, 現在原裝新的打保. 市麵上很多平宜貨R22a, 五刀一磅. -梁山sl- 給 梁山sl 發送悄悄話 梁山sl 的博客首頁 (0 bytes) () 07/12/2012 postreply 23:45:00

R22a 所說不可以 mix R22 -helloguys- 給 helloguys 發送悄悄話 (0 bytes) () 07/13/2012 postreply 07:33:17