如果compressor還轉, 但沒有冷風, 製冷劑不夠了

回答: compressor可能stuck了rx3002012-07-04 08:26:04

封閉係統, 如果製冷劑跑了, 已經是個隱患, 說明有地方漏了 -- compressor or coil要換了. 

所有跟帖: 

謝謝,會看一下Trane的網站 -SleepBeauty- 給 SleepBeauty 發送悄悄話 (0 bytes) () 07/04/2012 postreply 09:06:55