如果compressor還轉, 但沒有冷風, 製冷劑不夠了

來源: rx300 2012-07-04 08:29:58 [] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀: 次 (96 bytes)
回答: compressor可能stuck了rx3002012-07-04 08:26:04

封閉係統, 如果製冷劑跑了, 已經是個隱患, 說明有地方漏了 -- compressor or coil要換了. 

所有跟帖: 

謝謝,會看一下Trane的網站 -SleepBeauty- 給 SleepBeauty 發送悄悄話 (0 bytes) () 07/04/2012 postreply 09:06:55

請您先登陸,再發跟帖!

發現Adblock插件

如要繼續瀏覽
請支持本站 請務必在本站關閉/移除任何Adblock

關閉Adblock後 請點擊

請參考如何關閉Adblock/Adblock plus

安裝Adblock plus用戶請點擊瀏覽器圖標
選擇“Disable on www.wenxuecity.com”

安裝Adblock用戶請點擊圖標
選擇“don't run on pages on this domain”