如果火線斷的話,很可能電表盒裏的連接點接觸不好。地下部分不大可能斷的。或者連接到街上變壓器上的接點接觸不好。可以先將panel board上的所有breakers關到OFF,然後測量兩個火線的電壓。
如果發現電壓沒有減少,逐個退上BREAKERS看哪個設備漏電的。如果發現原來的那個火線還是70V,需要找個電工,檢查PANEL BOARD, 電表盒,變壓器的連接點。問題不會太大。