大俠有句名言“我的空調我做主”

所有跟帖: 

請教一下:我的情況是閣樓裏和地下室兩套暖風爐。 -易木- 給 易木 發送悄悄話 易木 的博客首頁 (115 bytes) () 10/05/2024 postreply 13:55:30

你拍個照片給我,多拍幾個角度,我要看一下 -洛杉磯專業空調與電力安裝維修- 給 洛杉磯專業空調與電力安裝維修 發送悄悄話 (0 bytes) () 10/05/2024 postreply 19:02:17

多謝指教,見圖。中間豎管是attic裏暖風爐的冷凝水排水管,右邊橫管是地下室暖風爐的冷凝水排水管。 -易木- 給 易木 發送悄悄話 易木 的博客首頁 (309668 bytes) () 10/05/2024 postreply 20:46:35

這樣的冷凝水排水是錯誤的,不能共用P-trap -洛杉磯專業空調與電力安裝維修- 給 洛杉磯專業空調與電力安裝維修 發送悄悄話 (129 bytes) () 10/05/2024 postreply 21:21:33

他也許P-trap作用理解錯了,但改了也許也沒問題。。。 -slow_quick- 給 slow_quick 發送悄悄話 slow_quick 的博客首頁 (330 bytes) () 10/05/2024 postreply 15:07:03

看視頻6:12,看看怎麽說的 -slow_quick- 給 slow_quick 發送悄悄話 slow_quick 的博客首頁 (0 bytes) () 10/05/2024 postreply 15:30:09

@思蘆,如果你的鼓風機是往空調Evaporator裏麵吹的就沒問題。。。 -slow_quick- 給 slow_quick 發送悄悄話 slow_quick 的博客首頁 (55 bytes) () 10/05/2024 postreply 15:54:11

@思蘆,你的overflow drain (與主要的並排的那個)漏氣到屋頂 -slow_quick- 給 slow_quick 發送悄悄話 slow_quick 的博客首頁 (0 bytes) () 10/06/2024 postreply 10:42:12

注意Vent和overflow drain的錯誤 -洛杉磯專業空調與電力安裝維修- 給 洛杉磯專業空調與電力安裝維修 發送悄悄話 (432 bytes) () 10/05/2024 postreply 19:10:18

讚專業精神。逮住專家問個室內evaporator cleaning 問題。。。 -slow_quick- 給 slow_quick 發送悄悄話 slow_quick 的博客首頁 (935 bytes) () 10/05/2024 postreply 19:47:00

空調專業而已 -洛杉磯專業空調與電力安裝維修- 給 洛杉磯專業空調與電力安裝維修 發送悄悄話 (543 bytes) () 10/05/2024 postreply 20:39:56