第一步,你確定老溫控的AA電池還有電?
HD買個新的換上,拆下老線路前拍照留念。
按照原來線路接上。很難理解為何blower有電,溫控沒電。
新版 smart 溫控確實用到火爐的 24Vac,也可以用外接電源。
第一步,你確定老溫控的AA電池還有電?
HD買個新的換上,拆下老線路前拍照留念。
按照原來線路接上。很難理解為何blower有電,溫控沒電。
新版 smart 溫控確實用到火爐的 24Vac,也可以用外接電源。
•
我也覺得馬達壞了怎麽吹風機還work. 新電池換了沒用。去買個新thermostat?
-meowi-
♀
(0 bytes)
()
01/15/2024 postreply
15:14:27
•
剛修過自家的,同樣的毛病。80%的原因是thermostat壞了,網上買撐死100刀。你的電工不地道,建議換個人。我也換
-霧蒙蒙雨霏霏-
♀
(274 bytes)
()
01/15/2024 postreply
18:05:16
•
Wow, he charged me$800! I will ask another 電工tomorrow
-meowi-
♀
(0 bytes)
()
01/15/2024 postreply
21:13:59
•
Thermostat的電源有兩種連線法: 用電池或者24v低壓電。Thermostat背後一般至少有7根連線。如果沒記錯
-霧蒙蒙雨霏霏-
♀
(295 bytes)
()
01/15/2024 postreply
22:59:31
•
Thermostat後麵至少有7根彩色低壓電線,其中的黑線是火線。當黑線與綠線接通時, blower就啟動了,如果黑線同
-霧蒙蒙雨霏霏-
♀
(405 bytes)
()
01/15/2024 postreply
23:44:50
•
厲害。順便指出,老溫控不需要36伏特ac.
-TangGuoGuo-
♀
(0 bytes)
()
01/16/2024 postreply
11:56:00