1,首先要按規定把機器裏的冷媒抽“幹淨”,這是憑良心幹活。
2,輸入惰性氣體氮氣,最高壓力看機器銘牌上的低壓端數值。壓力保持時間,當然也是越長越好,12到24小時。
3,把氮氣及其它氣體抽出,真空泵功率要大,真空表必須是高精度的數字表,用指針表恐怕就是忽悠人了。
4,測試真空保持時間,在規定的時間,真空度的變化保持在規定的範圍。
壓力測試是保證沒有泄漏,真空度測試,是保證機器係統內沒有其它氣體,保證機器效率。
上次我的一個出租房空調不製冷,抽真空氮氣看的,說有慢性泄露,程序上似乎沒這個嚴格,早看到你這文章就好了
-吃貨99-
♀
(0 bytes)
()
12/16/2023 postreply
03:52:46
•
不是自己做的,找空調師傅做的,但自己應該懂一點兒
-吃貨99-
♀
(0 bytes)
()
12/16/2023 postreply
03:53:44