家居修理係列: 漏水篇(2)
(2)上水係統的漏水
這部分討論上水管線,閥門的漏水
上水管線在裝好了以後正常是很多年不會漏的。銅管年代久了以後有可能腐蝕發生小孔滲漏,逐漸由小到大。
這個洞剛開始漏,還沒有形成噴流。這樣的形成的滴水如果在牆裏麵應該可以積累滲出來被發現了。像下麵這個噴水的,一小時超過一加侖以上,正常是不會讓它發展到這地步的。
如果管子是在地下室裏好辦,要是在牆裏,找到具體的漏的地點不是容易的事,可能需要像啄木鳥一樣鑿一係列的孔,因為水洇到牆上或天花板的地方未必是漏的地方。
更加麻煩的是,垂直管子的漏,流到這管子跟下麵水平麵的接觸地方,然後水平地擴張開去。你這天花板上麵沒管子,你鑿這個天花板鑿半天也不會找到漏。
作為物業的主人,最好了解一下在房子裏上下水管道都在哪裏。遇到漏水,首先判斷一下是下水漏還是上水漏。下水漏位置明確,照著修就是了。要是覺得不是下水,要做費一班工夫找漏的準備。
像這個,漏在哪裏?從哪兒開始拆?拆牆找漏是UGLY BUSINESS,有時候是不可避免的,還得補牆,油漆。。。
找到漏是 end of the beginning, not the beginning of the end...
其實找到漏以後很簡單,割了漏的管子幾公分,用一個SHARKBITE把管子再連起來就行了。
($14) ($8)
啊,忘了說了,割管子別忘了關總開關,然後打開比管子低的位置的龍頭把水放盡。不然的話您就開演水簾洞了。。這要是冷水還好,熱水的話灌到脖子燙幾個泡都可能。。
下麵談上水線上閥門的漏水。比較常見的是馬桶邊上閥門舊了滲水。
這種閥門,跟前一章裏寫的總閥門結構不一樣,是可以用鉗子擰緊這個螺帽就不漏的。
洗手間的,廚房的,還有外麵澆院子的上水線閥門都是一樣的原理,都可以用鉗子擰緊就不漏了。當然,鏽死了擰不動的,或者裏麵實在磨損完了你擰到頭也不管用的,那是需要換閥門了。
注意閥門有直通的和拐90度角的,不要買錯了。。
換閥門其實也不難,一樣的割管子插SHARKBITE。一個閥門十幾塊錢。麻煩的是有的房子裝管子的時候太摳門了,留在地麵上的部分太短,你怎麽拔也拔不出切了以後再接的長度。那得重新接一段管子不是這裏討論的範圍了。
更多我的博客文章>>>