house waterline 的壓力一般足夠,需要考慮的是合理分配每個loop有足夠的流量。

來源: Wei_PDX 2023-10-03 18:29:05 [] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀: 次 (413 bytes)
本文內容已被 [ Wei_PDX ] 在 2023-10-03 18:35:45 編輯過。如有問題,請報告版主或論壇管理刪除.

才看到你另外一個帖子。找做sprinkler的專業人士吧。千萬不能隨便給waterline加壓,不知道哪裏就會漏水,水漫金山不是開玩笑的,要花很多錢修理。而且假定你的描述都是正確的,要在戶外加壓也要考慮這個對waterline的壓力影響,需要專業知識。

其實我的直覺是你的房子可能比較老,水流量不大。

所有跟帖: 

嗯,plumber 也說不能給房子內部的供水係統加壓,所以俺考慮的也是把加壓設備放在房子外麵, -Helen-m- 給 Helen-m 發送悄悄話 (0 bytes) () 10/03/2023 postreply 18:45:58

她家是井水,壓力很可能本來就不大 -米奇的廚房- 給 米奇的廚房 發送悄悄話 米奇的廚房 的博客首頁 (0 bytes) () 10/03/2023 postreply 19:09:58