地下室淹水一例, 簡簡單單就解決

來源: 槍迷球迷 2023-09-29 10:35:47 [] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀: 次 (612 bytes)
本文內容已被 [ 槍迷球迷 ] 在 2023-09-29 10:41:01 編輯過。如有問題,請報告版主或論壇管理刪除.

每下特大暴雨街上積水時地下室就積水。 裝了sump pump 好一點, 但雨更大還是不行。 後來一個水管工發現問題。 

該房子三十年前換了sewer管道, 很容易看出街上的積水不可能沿著sewer管道返回地下室。 但原始管道埋在crawl space的土下,本來被土堵住,但水漸漸侵蝕出一條水道, 大暴雨時街上積水,水壓升高就沿水道進入地下室。 用水泥堵死原始管道後就解決了問題。 

有時問題挺簡單, 關鍵是發現問題不容易。 

 

所有跟帖: 

很有意思的案例!那請問這個水管工怎麽發現的?多謝 -fengshen99- 給 fengshen99 發送悄悄話 (0 bytes) () 09/29/2023 postreply 11:33:37

水管工發現sewer管道不是原裝的 -槍迷球迷- 給 槍迷球迷 發送悄悄話 (216 bytes) () 09/29/2023 postreply 11:59:40