下水管3個月堵塞3次,最近的堵塞在上次通了僅僅3個星期後。今天再次疏通,snake出來時帶了一些樹根出來。接著做了攝像檢查,發現50 feet 和 140 feet在clay管線有2處裂縫破損。我第一次看到下水管裏麵,老房子了,屋內先是塑料管,接著cast iron,接著clay 管一路到manhole(街道水井口?)那裏,clay管道還可以看見管道接口都比較不平整,比較新奇哈。
工人建議修理如下,報價一共4700
1. 50 feet處的破損 ,需要挖地5feet更換。地上是幾顆杜鵑花樹,他們可以順手挖了
2. 在管道更換處加2-way cleanout (現在是從馬桶下去的)
3. 馬桶原來的flange低於地麵不符合code,所以他現在加了3個ring,但是他說以後一定會有leak和不穩定的風險,建議由他來把原來管道割下來一段換了再延長一些,讓flange高於地麵。這個單獨做他說要600,就包在一起4700給我做了
3次都找這伊朗工人來疏通的,看起來人實在,不過今天的報價讓我開眼界了,開口從1萬給我優惠到6700,現在給我發信息4700.
這裏想請教各位前輩同仁,
1. 50 feet和140 feet處都應該更換,對吧?工人說140feet處要挖10feet了,不值得費錢,不如有問題就通一下好了。這個聽上去不太靠譜吧
2. 修理破損處簡單可靠性價比高的方法就是挖開更換一段管道嗎?clay有必要全部換嗎?大致的花費各是多少呢
3. 修理了破損處還需要挖樹嗎?我想可能更安全?
4. cleanout是我要求加一個,需要2-way嗎,1-way是不是足夠了?大致的花費各是多少呢
5. flange低需要改嗎
很大的煩心事啊,請幫我出出主意吧