我是久病成醫,一點不錯。如果是醫生久病,那就更了不得了。
談談空調機漏冷媒的事。大家一定注意到,家用冰箱極少漏冷媒,不是很少。主要原因就是冰箱是整體買來就用,不要接管子,類似的是窗式空調機,用個20 年以上都是常事。如果廠家質量不行,那還是會漏,1980 年代,上海進口日本壓縮機,開始大規模生產家用冰箱,由於組裝工藝不行,加上市場急需,一些工藝步驟就省了,造成許多問題。到了後來,家用分體空調普及,但安裝隊大多是七八個人一杆漢陽造步槍的土八路,質量可想而知。不是他們不想把活幹好,實在是水平不夠(沒有培訓),工具不行(不肯投資)。機器普遍的存在漏冷媒的現象。修也修不好,就是不停的加。小漏3年一次,大漏每年6月加一次,巨漏7,8,9月各加一次,好在那時材料和人工都便宜。
空調機,這兒主要講中央空調,就是分室內和室外機的係統。機器本身,管子連接複雜,但由於是在專業工廠裏做的,一般有保修期,他們不會馬虎。機器到了家裏,室內機,室外機就位,就要用管子把二者聯起來,傳統的管子和機器的連接方法各家都有高招,各家都有絕招,但說一千道一萬,都需要長時間的實習,新工人做,他基本就是憑運氣。這種扭緊接頭的事,都說是擰適當緊,或者用有標量的扳手,做過機械活的人都知道,這絕對台下三年,台上三分鍾的事。碰上一個新手,或是一個省錢的工頭,碰到管子不夠長,他們不是換一根長一點的,而是管子接管子湊尺寸,更慘了。
還有麻煩事,接完管子,要測試是否漏,用氮氣高壓測試,不是真空測試!然後把氮氣抽“幹淨”,幹淨到幾乎是絕對真空的地步,比著名的馬德堡半球還低。關閉所有的閥門,休息,吃飯,睡覺,12到24小時後看真空度變化多少,要用數碼壓力表。最後,才是按規定分量加入冷媒,也要用電子秤控製。如此,工人也隻保修一年,沒有人會保修更長的時間。具體幾年不漏,端看各人的運氣,即使請了好師傅,他也不能保證,全憑手感的活,必須是要長期幹才行的。加上接頭因為要日臻完善,種類就不斷更新,扭緊的要求也在變。這有點像計算機碼農,要不斷更新知識。
修空調一定比做小地主賺錢,大概率。半年拚命,半年療養,唉,當初入錯行了。
最後講加冷媒,冷媒量是精確到盎司的,漏了多少,應該加多少,沒人知道。工人來加,你閃開不要問。你知道機器肯定效率不高,但比空轉機器不製冷要好。