Thermostat C-wire Adaptor 簡單原理

來源: slow_quick 2023-08-09 10:57:24 [] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀: 次 (2451 bytes)
本文內容已被 [ slow_quick ] 在 2023-08-09 12:53:56 編輯過。如有問題,請報告版主或論壇管理刪除.

關於 Smart Thermostat C-wire, 昨天發了個貼:

https://bbs.wenxuecity.com/tzlc/1729526.html

 

今天再加個 C-wire adaptor 簡化原理。

目前絕大多數普通 HVAC 係統主板溫控部分其實還是很簡單,就是給它點電就開暖氣或空調或風扇,我猜測也不管是交流或直流,給些電就行。主板 R 線進來的電是 24伏交流電,用幾個簡單的二極管就可把兩個控製信號共用一根傳回去。下麵是簡化的電路圖:

就這麽個簡單的東西,別人給做好了要賣37美刀:

https://www.amazon.com/gp/product/B01IF3QXMC

當然了,別人做好的估計比我的簡化版要複雜些,加些電路,恢複兩路交流電信號,不是我簡化版的半波整流信號。

這類二級管便宜的要命,比如下麵7美刀100個:

https://www.amazon.com/100-Pieces-1N5819-Schottky-Rectifier/dp/B079KG1TN2

據網友報道,Nest smart thermostat 完全不用 C-wire 也能工作

https://bbs.wenxuecity.com/tzlc/1729686.html

這個要碰運氣,有時靈有時不靈。我的不靈,見下麵這篇文章:

https://smartthermostatguide.com/no-c-wire-install-a-nest-thermostat-at-your-own-risk/#:~:text=In%20a%20system%20with%20a,and%20charges%20its%20own%20battery.

 

 

 

所有跟帖: 

點讚專家。 -Wei_PDX- 給 Wei_PDX 發送悄悄話 (0 bytes) () 08/09/2023 postreply 11:30:35

讚,快慢 總是研究得很特徹,上次介紹T-bill 也是圖文並茂 -江水草- 給 江水草 發送悄悄話 (0 bytes) () 08/09/2023 postreply 11:38:13

讚專研精神!搞得通透並且還與我們分享! -DelightFish- 給 DelightFish 發送悄悄話 (0 bytes) () 08/09/2023 postreply 12:09:08

謝謝slow _quick的專業分析和指導 -時常有夢- 給 時常有夢 發送悄悄話 (146 bytes) () 08/10/2023 postreply 12:12:20

溫控器隻有4線 -時常有夢- 給 時常有夢 發送悄悄話 (264 bytes) () 08/10/2023 postreply 12:28:49

自己裝 c-wire adapter 吧,估計許多空調師傅自己也不會 -slow_quick- 給 slow_quick 發送悄悄話 slow_quick 的博客首頁 (374 bytes) () 08/10/2023 postreply 12:59:14

slow quick 的分享 -時常有夢- 給 時常有夢 發送悄悄話 (312 bytes) () 08/10/2023 postreply 13:14:02

謝謝slow quick 的耐心專業指導,讚 -時常有夢- 給 時常有夢 發送悄悄話 (172 bytes) () 08/10/2023 postreply 13:27:52

再謝slow quick 的指導 -時常有夢- 給 時常有夢 發送悄悄話 (178 bytes) () 08/10/2023 postreply 14:31:12

這個辦法我認為是可行的,但你新變壓器裝哪裏呢?露在外麵比較難看 -slow_quick- 給 slow_quick 發送悄悄話 slow_quick 的博客首頁 (110 bytes) () 08/10/2023 postreply 13:48:22

我不敢100%肯定,如果你已經買了新變壓器就試一下 -slow_quick- 給 slow_quick 發送悄悄話 slow_quick 的博客首頁 (0 bytes) () 08/10/2023 postreply 13:52:10

謝謝 -時常有夢- 給 時常有夢 發送悄悄話 (159 bytes) () 08/10/2023 postreply 14:42:47

我認為不用測,新變壓器在 thermostat 那邊,一頭接R 另一頭接C 就行了,原來的線該怎麽接怎麽接 -slow_quick- 給 slow_quick 發送悄悄話 slow_quick 的博客首頁 (0 bytes) () 08/10/2023 postreply 16:21:05

謝謝slow quick 的建議和指導,等安全接通後再向大家匯報 -時常有夢- 給 時常有夢 發送悄悄話 (0 bytes) () 08/10/2023 postreply 20:24:32