這個管空調的保險燒掉的問題,房客有一些weird的地方:

1. 他家有4個teenager,第一天開始打電話給我的是他大女兒,說得含含糊糊,提到說可能是dehumidifier的問題。這個dehumidifier是接到heater和空調管道旁邊接出來的插座上的,地上有一個pump抽空調冷凝水同時也抽dehumidifier出來的水。我們趕過去時pump和dehumidifier都被拔掉了插頭。而且據他們說,管空調的breaker被燒了,反倒是主breaker被觸發跳了。

2.當天換了管空調的breaker以後我們把所有的都複位,pump和dehumidifier也重新插上,都在工作。當然不確定pump是不是正常工作,因為裏邊的水要到一定level才會開始工作。第二天房客發來照片,pump和dehumidifier周圍全是水,檢查發現pump不工作。換上新的pump以後工作正常。

3. 同時在地下室觀察到:屋頂的一個燈泡被打碎了,但是地上沒有任何殘骸 (我們出租前把所有燈泡全換了新的);暖氣空調出風管道看起來被什麽東西砸變形了(地下室沒有任何家具,我們當時以為是前房客搬走的時候弄的,現在回想應該不是,因為那個位置是裝filter的地方,我們出租前換過filter,當時沒看到,而且這次我們也給換了filter,但是換起來有困難,因為變形的緣故);我們擁有這個房子15年了,從來沒有換過breaker,也沒有仔細看過,但是發現有一個breaker跟其他的不一樣。

4. 他家當天有一個party,其中有一個人稱他是機械工程師,另外一個說他爹是電工。

5. 我請的電工裏裏外外都看了,包括外麵的空調(估計他就是檢查看compressor有沒有短路)。他也納悶為什麽會發生。

現在我們分析,極大的可能是他家teenagers在basement瘋,打翻了pump導致短路造成breaker burned out。然後他們把地上的碎燈泡片收拾幹淨了,把一個breaker換了。

我這兩天過去聽到他家孩子們砰砰蹦蹦在屋裏跳,真擔心他們把房子跳壞了。我都想跟他家解約了。

大家有什麽建議嗎?

謝謝!

所有跟帖: 

Breaker , fuse 都是易耗品,壞了換了就是了,費這麽大腦筋琢磨,不累? -QinHwang- 給 QinHwang 發送悄悄話 QinHwang 的博客首頁 (0 bytes) () 06/30/2023 postreply 10:35:16

我可能沒有說清楚,換breaker甚至panel都在其次 -meimei2019- 給 meimei2019 發送悄悄話 meimei2019 的博客首頁 (427 bytes) () 06/30/2023 postreply 12:16:00