為什麽要換,90年代中期的房應該是120amp-以上,足夠一個sfh的需求了
所有跟帖:
•
不知道什麽原因,管空調的那個double pole breaker (50A) 燒了
-meimei2019-
♀
(523 bytes)
()
06/29/2023 postreply
18:23:18
•
這個燒了估計是 compressor shorted, 如果隻是換 panel, 大概材料500-600左右
-smlandlord-
♂
(0 bytes)
()
06/29/2023 postreply
18:46:00
•
多謝指點 - 您的意思是可能是空調的問題? 這個空調才換了4年
-meimei2019-
♀
(74 bytes)
()
06/29/2023 postreply
18:52:10
•
your compressor is pulling too many amps
-smlandlord-
♂
(43 bytes)
()
06/29/2023 postreply
20:11:06
•
修過那玩意兒,空調室外那個compressor應該有自己單獨的fuse。其原因就是室外啥事(雨雪雷電)都可能發生,所以多
-霧蒙蒙雨霏霏-
♀
(665 bytes)
()
06/29/2023 postreply
21:03:24
•
如果你家室外的compressor已經有自己的fuse(一般都應該有,還沒有聽說沒有的),去查一下用的fuse的amp數
-霧蒙蒙雨霏霏-
♀
(343 bytes)
()
06/29/2023 postreply
21:12:06
•
結論是你家的panel不用換,如果你家的AC室內外的兩個fuse搭配得當,室內的永遠不可能燒。
-霧蒙蒙雨霏霏-
♀
(0 bytes)
()
06/29/2023 postreply
21:41:48
•
謝謝您的建議。空調好像一直都正常工作。breaker燒之前在工作,換了新的breaker以後還是正常工作。
-meimei2019-
♀
(80 bytes)
()
06/30/2023 postreply
04:58:06