為什麽要換,90年代中期的房應該是120amp-以上,足夠一個sfh的需求了

來源: smlandlord 2023-06-29 18:00:00 [] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀: 次 (0 bytes)

所有跟帖: 

不知道什麽原因,管空調的那個double pole breaker (50A) 燒了 -meimei2019- 給 meimei2019 發送悄悄話 meimei2019 的博客首頁 (523 bytes) () 06/29/2023 postreply 18:23:18

這個燒了估計是 compressor shorted, 如果隻是換 panel, 大概材料500-600左右 -smlandlord- 給 smlandlord 發送悄悄話 smlandlord 的博客首頁 (0 bytes) () 06/29/2023 postreply 18:46:00

多謝指點 - 您的意思是可能是空調的問題? 這個空調才換了4年 -meimei2019- 給 meimei2019 發送悄悄話 meimei2019 的博客首頁 (74 bytes) () 06/29/2023 postreply 18:52:10

your compressor is pulling too many amps -smlandlord- 給 smlandlord 發送悄悄話 smlandlord 的博客首頁 (43 bytes) () 06/29/2023 postreply 20:11:06

修過那玩意兒,空調室外那個compressor應該有自己單獨的fuse。其原因就是室外啥事(雨雪雷電)都可能發生,所以多 -霧蒙蒙雨霏霏- 給 霧蒙蒙雨霏霏 發送悄悄話 霧蒙蒙雨霏霏 的博客首頁 (665 bytes) () 06/29/2023 postreply 21:03:24

如果你家室外的compressor已經有自己的fuse(一般都應該有,還沒有聽說沒有的),去查一下用的fuse的amp數 -霧蒙蒙雨霏霏- 給 霧蒙蒙雨霏霏 發送悄悄話 霧蒙蒙雨霏霏 的博客首頁 (343 bytes) () 06/29/2023 postreply 21:12:06

結論是你家的panel不用換,如果你家的AC室內外的兩個fuse搭配得當,室內的永遠不可能燒。 -霧蒙蒙雨霏霏- 給 霧蒙蒙雨霏霏 發送悄悄話 霧蒙蒙雨霏霏 的博客首頁 (0 bytes) () 06/29/2023 postreply 21:41:48

謝謝您的建議。空調好像一直都正常工作。breaker燒之前在工作,換了新的breaker以後還是正常工作。 -meimei2019- 給 meimei2019 發送悄悄話 meimei2019 的博客首頁 (80 bytes) () 06/30/2023 postreply 04:58:06