出租房是slab foundation, 沒有地下室。所以一樓的水管埋在水泥板下麵。
今天租客說漏水了,三個月的水費達兩千塊。最大的可能是一樓水泥板下的水管漏了。以前看到的一個貼子,說一種修理方法是把PEX管套在銅管裏,不需要砸水泥板換銅管。可我找不到那個貼子了。想問下這種容易做嗎?如果銅管有90度轉彎也可以做嗎?另外需要多粗的PEX管?一般的plumber 都可以做嗎?
先謝謝了。
以前討論的是排水管,你這是自來水管。給city water打電話,他們會派人來修(可能免費或部分免費)。
-守月-
♀
(0 bytes)
()
04/09/2023 postreply
05:12:50
•
先確定漏水點(原因)和責任
-上海大男人-
♂
(434 bytes)
()
04/09/2023 postreply
05:43:24
•
是的
-goodhouse99-
♀
(146 bytes)
()
04/09/2023 postreply
07:12:57
•
水費這麽高,屋內沒有泡水,馬桶漏水的概率比較大,不可能是city的水管漏。
-大阿牛-
♂
(0 bytes)
()
04/09/2023 postreply
07:22:07
•
嗯,有道理。按我的理解,埋在地下的水管部分屬於自來水公司的責任。這個要修起來是大工程,要麽挖房,要麽從房外挖通道。
-守月-
♀
(0 bytes)
()
04/09/2023 postreply
07:23:19
•
i believe utility company owns up to the meter.
-borisg-
♂
(0 bytes)
()
04/09/2023 postreply
07:27:09
•
我在想,假如自來水公司管道隻埋到家門口,建房設計也不會把水管設計在slab之下,而應該設計到牆裏吧?
-守月-
♀
(0 bytes)
()
04/09/2023 postreply
07:35:07
•
我們這兒冬天比較冷,可能怕水管凍了,所以放在slab下麵。
-Peach_Tree-
♀
(0 bytes)
()
04/09/2023 postreply
08:40:34
•
對
-大阿牛-
♂
(0 bytes)
()
04/09/2023 postreply
07:35:09
•
肯定是馬桶漏水,水公司應該告訴房客,但是這個還是得房主修
-sac-
♀
(0 bytes)
()
04/09/2023 postreply
08:32:39
•
我們這兒三個月才交一次水費,房客也是剛剛才知道漏水。
-Peach_Tree-
♀
(0 bytes)
()
04/09/2023 postreply
08:43:37
•
對,也應該查查是不是馬桶漏水。
-Peach_Tree-
♀
(0 bytes)
()
04/09/2023 postreply
08:37:51
•
這個肯定是我們的責任。廁所漏水好修。如果是地下漏水,就是大工程了。
-Peach_Tree-
♀
(0 bytes)
()
04/09/2023 postreply
08:48:46
•
關上全部水龍頭,包括衝水馬桶的水閥。確認屋內沒有用水。
-indexguy-
♂
(816 bytes)
()
04/09/2023 postreply
07:13:13
•
好的,謝謝
-Peach_Tree-
♀
(0 bytes)
()
04/09/2023 postreply
08:50:49
•
謝謝大家回複。
-Peach_Tree-
♀
(0 bytes)
()
04/09/2023 postreply
08:55:41
•
先把容易的排除:1. 確定 meter沒有讀錯 2. 確定室外sprinkler沒有漏水
-江水草-
♀
(0 bytes)
()
04/09/2023 postreply
10:28:24
•
謝謝。這個房子沒有sprinkler
-Peach_Tree-
♀
(0 bytes)
()
04/09/2023 postreply
17:16:40
•
從meter開始都可能漏水,三個月2000多水費,如果不是馬桶漏水,大概率是main waterline漏水了.
-seasnowman-
♂
(0 bytes)
()
04/09/2023 postreply
10:32:00
•
如果你的房子是70年代到90年代的,像波大說的,你的主水管可能是PB ,俗稱“blue pipe"”
-seasnowman-
♂
(0 bytes)
()
04/09/2023 postreply
10:33:00
•
這個是買房的第三坑,雖然不如前麵倆坑厲害但也是要大幾千到上萬的費用替換。
-seasnowman-
♂
(0 bytes)
()
04/09/2023 postreply
10:35:00
•
如果確實不是屋內漏水,找American leak detection 查地下漏水點
-seasnowman-
♂
(0 bytes)
()
04/09/2023 postreply
10:36:00
•
大概200左右,基本可以查到誤差不超過一呎的漏水點。然後就要開挖。
-seasnowman-
♂
(0 bytes)
()
04/09/2023 postreply
10:37:00
•
寫錯了,大概4-5百。
-seasnowman-
♂
(0 bytes)
()
04/09/2023 postreply
10:38:00
•
要是靠近地基的主水管漏水要趕緊修,不然會衝刷地基旁邊的土,嚴重的會造成地基傾斜。
-seasnowman-
♂
(0 bytes)
()
04/09/2023 postreply
10:42:00
•
謝謝。應該是屋內漏水,meter讀的是屋內的用水量。
-Peach_Tree-
♀
(0 bytes)
()
04/09/2023 postreply
17:21:24