這是去年新進的一個大樓的第一個供暖季節,原來的控製係統是靠壓縮空氣來控製的,地下室裏好幾個大的壓縮空氣泵。如果開了的話,運行起來,噪音大,還費電。計劃是遲早換掉。因為我的另一個樓就是那樣的,後來改成電控的了。巧的是,那天這個新樓的暖氣不工作的時候,我正好在那裏。那就一不作二不休的開幹,先bypass暖爐的控製係統,直接把暖爐接上電,先讓它燒起來,能給大樓供暖就行。人在那注意看著,隻要不出事就行。其實也不會有啥事,因為暖爐上有保護裝置的,水溫到了,就會自動停燒的。等水溫降到一定溫度時,就又會自動點火燒起來。然後就是安裝幾個簡單的裝置,如變壓器,contactor,thermostat ,timer. 再把爐子接回來就可以了。通過當天的試運行,完全達到了目的. 整個冬天都運行正常。就是這個小裝置取代了那個空氣壓縮泵和牆上的那一堆控製板。
說說最近一個商業暖爐控製係統技術改裝的事
所有跟帖:
• 另一個圖 -pssci- ♂ (82 bytes) () 04/01/2023 postreply 15:09:26
• 為前業主,管了幾年這個樓的老美,看的直瞪眼。連想都不敢想,會做成。這就是明白了其中的道理,萬事不難 -pssci- ♂ (66 bytes) () 04/01/2023 postreply 15:20:52
• 老美的物理不行吧,讀書少吃虧啊 -米奇的廚房- ♂ (0 bytes) () 04/01/2023 postreply 15:26:50
• 做過一點自控的大概都知道 -lilac-pink- ♀ (0 bytes) () 04/01/2023 postreply 15:54:32
• 這東西道理倒是不難。但是要能自己動手做,就算是壇子裏也沒幾個吧?其實門檻還是很高的。 -Wei_PDX- ♂ (138 bytes) () 04/01/2023 postreply 22:54:32