來源: Green_sky 2023-02-25 20:13:39 [] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀: 次 (1041 bytes)

這是一個分體式空調(split), 製冷部分在室外,製熱部分的爐子用氣在室內(closet)。

以前有爐子的水流到了地板上的問題, 。前年一個工人講這是因為爐子出來的水比較粘稠,在下圖的紅框和藍框之間(應該是連接的)部分向下灌水(地板下麵是小區的貯藏室)。去年空調工人在上圖的黃框之間分開後向下吹氣。
現在馬達和線路板壞了, 打算把空調和爐子換掉,  並趁這個機會解決積水這個老大難問題。
請問可以采取什麽措施解決積水這個問題?
爐子裏出來的水一般是粘稠的嗎?
我想在紅框部分放個盤子,有意義嗎?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所有跟帖: 

新AC也有水,有時dripping pan 加 drainage 管。繼續用drainage 管? -RomaVacation- 給 RomaVacation 發送悄悄話 (1193 bytes) () 02/25/2023 postreply 20:54:18

加水泵引到下水管道,按照code -Patio- 給 Patio 發送悄悄話 Patio 的博客首頁 (0 bytes) () 02/25/2023 postreply 23:18:00

謝謝上麵二位。是不是可以這樣 -Green_sky- 給 Green_sky 發送悄悄話 (324 bytes) () 02/26/2023 postreply 06:18:20

這個closet是在樓上還是樓下?第二張圖裏藍框裏的管子通到哪裏去了? -徒勞- 給 徒勞 發送悄悄話 徒勞 的博客首頁 (0 bytes) () 02/26/2023 postreply 06:30:57

Closet 在樓上, 第二張圖裏藍框裏的管子通到樓下小區的公用貯藏室 -Green_sky- 給 Green_sky 發送悄悄話 (0 bytes) () 02/26/2023 postreply 06:48:29

ok,你的問題是藍框裏那個下水管堵了,所以工人要吹來疏通,加了積水盤如果下水管堵住還是會漏水。另外下水管的接法也不對。。 -徒勞- 給 徒勞 發送悄悄話 徒勞 的博客首頁 (9422 bytes) () 02/26/2023 postreply 09:27:19

講得對,地麵上來的排水管應該換成PVC管。謝謝! -Green_sky- 給 Green_sky 發送悄悄話 (0 bytes) () 02/26/2023 postreply 10:23:47

水泵有失效的可能會 overflow 一定要裝 float switch -bashfulx- 給 bashfulx 發送悄悄話 (0 bytes) () 02/26/2023 postreply 06:54:30

謝謝提醒 -Green_sky- 給 Green_sky 發送悄悄話 (0 bytes) () 02/26/2023 postreply 10:25:25