租客說空調不出熱風,去查了Thermostat沒問題,檢查了Furnace的所有Relays都好。可以自動點火,三秒鐘後火焰消失,過一會兒又自動點火。明顯是FlameSensor壞了。去問附近HAVC店都缺貨,網上訂要10幾天到貨。有人知道哪有現貨可買?座標南加州…
Furnace 不工作,哪去買Flame Sensor
所有跟帖:
•
你把舊的用細砂紙打磨一下。
-borisg-
♂
(0 bytes)
()
01/05/2023 postreply
08:48:28
•
對,舊的打磨了,沒活回來,要換了。Grainger也沒現貨
-daloon-
♂
(0 bytes)
()
01/05/2023 postreply
08:51:00
•
你付nextday明天就到了。要便宜去AceHardware/HD買個universal的自己彎
-位酷哥-
♂
(0 bytes)
()
01/05/2023 postreply
09:06:50
•
HD的熱水鍋爐的熱電偶嗎?可以用在Furnace?這幾天南加有寒流要儘快解決
-daloon-
♂
(0 bytes)
()
01/05/2023 postreply
09:25:00
•
universal frame sensor,上麵都有compatible list。否則電流不一樣會有麻煩
-位酷哥-
♂
(0 bytes)
()
01/05/2023 postreply
09:36:12
•
amazon/eBay
-smlandlord-
♂
(0 bytes)
()
01/05/2023 postreply
09:16:00