我知道200安培的service是沒有問題的,但是最近一個出租房的heat pump係統有問題,至少indoor unit需要換掉outdoor unit情況還不清楚,ductwork還需要清理,費用往少的說,也差不多2000,而且這方麵的人不能隨時叫到,最好的選擇就是改electric baseboard heating,我自己以前做過一些,知道怎麽裝,但就是不知道目前100安培的service是否能支持如下的設計 樓下1500 w 的baseboard heater 3個,1000w 的一個,樓上也是同樣數目的瓦數和個數的baseboard heaters。網上查的結論好像是裝是可以裝但用起來如果超過rated service可能會跳閘,我約了人來做,但是靠不住,幾次爽約,而租客是SECTION 8不解決這個問題會有麻煩,好在我與租客關係不錯,平常他受了我的好處,暫時不至於鬧事但是我必須解決這個問題,否則是個潛在的麻煩。
不知道誰有經驗,100安培的service房子改electric baseboard heating有沒有問題
所有跟帖:
•
能用240v就沒問題
-位酷哥-
♂
(0 bytes)
()
12/08/2022 postreply
04:39:00
•
謝了,我在網上查的也好像是如此(見內),但是沒有明確說有沒有其他危險
-learner4ever-
♂
(8431 bytes)
()
12/08/2022 postreply
05:08:13
•
all heaters put together is 11000w, you are going to
-borisg-
♂
(31 bytes)
()
12/08/2022 postreply
04:45:15
•
When it reaches capacity, it will trip breaker first. 對嗎?
-learner4ever-
♂
(116 bytes)
()
12/08/2022 postreply
05:04:18
•
don't play cheap. you need a safety factor too.
-borisg-
♂
(168 bytes)
()
12/08/2022 postreply
05:26:13
•
謝謝回答,我準備改動設計降低總瓦數
-learner4ever-
♂
(167 bytes)
()
12/08/2022 postreply
05:44:06
•
幾個房間?我的兩個臥室的沒問題。
-DD2020-
♀
(0 bytes)
()
12/08/2022 postreply
05:21:00
•
2 bd 1ba 1110 sqft
-learner4ever-
♂
(54 bytes)
()
12/08/2022 postreply
05:24:41
•
你要按starting 安培來算夠不夠啊,新房子計算需要多大的電表都是這麽算的。
-米奇的廚房-
♂
(105 bytes)
()
12/08/2022 postreply
05:40:40
•
At 240V, a 3,000 W baseboard heater draws 12.5 amps.(網上查來的)
-learner4ever-
♂
(701 bytes)
()
12/08/2022 postreply
05:48:15
•
12.5 AMP 是running的時候的安培吧,不是starting 安培。還有,你要加上所有其他主要電器的安培數啊
-米奇的廚房-
♂
(0 bytes)
()
12/08/2022 postreply
05:56:46
•
盡信書不如無書。
-上海大男人-
♂
(0 bytes)
()
12/08/2022 postreply
05:59:05
•
電器開關會有各種surge吧?不留足餘量的話,電閘估計要不停地跳
-Wei_PDX-
♂
(0 bytes)
()
12/08/2022 postreply
08:35:52
•
如果您是電工
-上海大男人-
♂
(543 bytes)
()
12/08/2022 postreply
05:41:34
•
改electric heating沒問題,問題是改了後的電費嚇死你
-lzr-
♀
(600 bytes)
()
12/08/2022 postreply
05:50:11
•
電費是他的租客付,關他什麽事。
-米奇的廚房-
♂
(0 bytes)
()
12/08/2022 postreply
05:57:46
•
Why not just change to 200A service panel?
-冬前-
♂
(0 bytes)
()
12/08/2022 postreply
06:14:02
•
英語怎麽講來著?Good Question
-位酷哥-
♂
(0 bytes)
()
12/08/2022 postreply
10:13:34
•
好像還得通知電公司,也許外邊的電纜也得換一個粗一點的
-learner4ever-
♂
(60 bytes)
()
12/08/2022 postreply
11:34:27
•
100 安培不行。你要請電工加個電盤改成150A或者200A。要不然就等著經常跳匝租客來煩你
-Sunbury-
♀
(0 bytes)
()
12/08/2022 postreply
10:46:28
•
200A 電盤, 4號電線, 都要按廚房電路走, city permit
-不可追-
♂
(160 bytes)
()
12/08/2022 postreply
13:34:17
•
謝謝以上各位的答疑,準備先設計一個救急房案,有熱氣了後,再加junction box升級
-learner4ever-
♂
(105 bytes)
()
12/08/2022 postreply
16:42:05