看到舊的鋁線還在裏麵,旁邊還有裸露的粗
鋁管(新換的),銅線也有裸露的, 這樣安全,合乎標準嗎?是不是應該有塑料包皮?舊的銅
鋁線有壽命期嗎?舊的romex cable還能繼續用嗎?請的是有執照的公司,我的要求是換panel和rewire整棟房子。我們沒有天天監工,過後才看到。謝謝!
看到舊的鋁線還在裏麵,旁邊還有裸露的粗
鋁管(新換的),銅線也有裸露的, 這樣安全,合乎標準嗎?是不是應該有塑料包皮?舊的銅
鋁線有壽命期嗎?舊的romex cable還能繼續用嗎?請的是有執照的公司,我的要求是換panel和rewire整棟房子。我們沒有天天監工,過後才看到。謝謝!
• 換電線和Panel,應該要有鎮裏的Permit? 而且要做完工檢查?你那裏不用? -hhtt- ♂ (0 bytes) () 11/17/2020 postreply 10:49:16
• 需要,他們申請了permit,但是我懷疑他們打擦邊球,該換新的沒換。Inspector 還沒來 -Ginger123- ♀ (20 bytes) () 11/17/2020 postreply 11:06:22
• Call inspector yourself -越王劍- ♂ (221 bytes) () 11/17/2020 postreply 12:35:39
• 謝謝!我感到他們那樣便宜省事就那樣來。還Google review 4.8,370人給出的。 -Ginger123- ♀ (0 bytes) () 11/17/2020 postreply 12:43:19
• 裸露的是接地線吧! -ye2000- ♂ (0 bytes) () 11/17/2020 postreply 11:41:41
• 不懂,接地線就不要包起來了?地線本身也是要包的吧? -Ginger123- ♀ (0 bytes) () 11/17/2020 postreply 12:46:10
• 不要亂懷疑。不懂可以學,goodle 一下嗎,自己做點功課。 -PtLandlord- ♂ (0 bytes) () 11/17/2020 postreply 13:28:50
• 銅線越裸越好 -orlandomagic- ♂ (0 bytes) () 11/18/2020 postreply 05:27:59
• They did good job. Separate grounding wire and natural wire. 地線必 -PtLandlord- ♂ (0 bytes) () 11/17/2020 postreply 13:25:49
• 接地線必須是裸線。 -PtLandlord- ♂ (0 bytes) () 11/17/2020 postreply 13:27:25
• They will pass inspection. -PtLandlord- ♂ (0 bytes) () 11/17/2020 postreply 13:29:51
• 我也希望能pass,如果他們真如說的那樣把不安全的老線換成銅線。 -Ginger123- ♀ (0 bytes) () 11/17/2020 postreply 14:59:02
• 很不錯了,要相信人, 絕大多數人品質都應該不錯。 -jason1020- ♂ (0 bytes) () 11/17/2020 postreply 14:24:33
• 今下午剛拍的,他們應該update to 銅線,但實際上沒有,還 -Ginger123- ♀ (204 bytes) () 11/17/2020 postreply 14:47:48
• Upgrade panel是不管換線的 -越王劍- ♂ (71 bytes) () 11/17/2020 postreply 14:50:43
• 說好了的,是換panel 和整個house rewire的,他們給的價。 -Ginger123- ♀ (0 bytes) () 11/17/2020 postreply 15:02:36
• 那你得找他們,明顯偷工減料 -越王劍- ♂ (0 bytes) () 11/17/2020 postreply 15:03:16
• 是的,我要找他們主管,要求重新來過。 -Ginger123- ♀ (0 bytes) () 11/17/2020 postreply 15:05:42
• 相信人品不如相信程序 -越王劍- ♂ (204 bytes) () 11/17/2020 postreply 14:48:53
• 我請過不少人幹活,數不出幾個能放心相信,都要自己去收拾殘局。沒想到這麽大公司也是這樣。 -Ginger123- ♀ (0 bytes) () 11/17/2020 postreply 14:56:52
• 關鍵是零線neutral wire 和 地線 ground wire 的區別您沒搞清楚 -上海大男人- ♂ (376 bytes) () 11/17/2020 postreply 15:01:09
• 我主要看他們並沒換掉老線,這房子都47歲了,老線不安全。說好了就是要換所有的電線的,給的 -Ginger123- ♀ (47 bytes) () 11/17/2020 postreply 15:09:35
• 可以向工人提出,但inspector一般不會在意這個。 -上海大男人- ♂ (0 bytes) () 11/17/2020 postreply 15:18:42
• Inspector 不管線的事兒,但是付了換線的錢他們應該都換新線 -越王劍- ♂ (32 bytes) () 11/17/2020 postreply 15:24:45
• 難怪他們沒換,我是得跟公司還有這些電工說清楚這個問題,當時 -Ginger123- ♀ (128 bytes) () 11/17/2020 postreply 15:37:11
• 估價的人和幹活的人不是一波人 -越王劍- ♂ (119 bytes) () 11/17/2020 postreply 16:17:45
• 我們這裏多的是60,70年的老房子,還沒聽過誰要把整個房子的電線都換掉的。 -原上草2017- ♂ (0 bytes) () 11/17/2020 postreply 15:21:09
• 本來也沒這個計劃的。 -Ginger123- ♀ (0 bytes) () 11/17/2020 postreply 15:41:03
• 為什麽決定換呢? -lawattaction- ♀ (0 bytes) () 11/17/2020 postreply 16:01:44
• how much did you pay? -meowi- ♀ (0 bytes) () 11/17/2020 postreply 16:39:44
• Aluminum can be used for main service entrance and sub panels. -PtLandlord- ♂ (0 bytes) () 11/17/2020 postreply 18:53:27
• Google: Aluminum cable for power service entrance -PtLandlord- ♂ (0 bytes) () 11/17/2020 postreply 18:58:56
• 鋁線容易出事。不過換線是要開牆的 -kingofhearts- ♂ (0 bytes) () 11/17/2020 postreply 20:44:09
• 見此 -kingofhearts- ♂ (1691 bytes) () 11/17/2020 postreply 20:50:32