沒水,1.presure switch is bad. 2. Well pump is bad or the wire inside the well well casing got shotted.需要看電是否到了井那裏,如果到了,還沒水,就說明是井裏的線或者泵的問題。要把泵拉上來換線和泵,得兩千刀左右
這個俺是專家。估計那個壓力表壞了。正常壓力應是30到50psi或者40到60psi.
所有跟帖:
• 泵的開關,是靠pressure switch自動控製的。底於30 40 開,到了50 60關 -pssci- ♂ (0 bytes) () 05/26/2019 postreply 18:06:05
• 謝謝。這裏的控製器,指示的就是60PSI。那就是下麵的儀表壞了? -rapidestate- ♂ (198 bytes) () 05/26/2019 postreply 18:10:11
• 順著線找。也得看線裏有沒有電,才能知道是開著,還是關著的 -pssci- ♂ (0 bytes) () 05/26/2019 postreply 18:18:15