今天租戶說廁所燈不亮, 我去看了看, 以為是小問題,結果一看三個廁所的燈都滅了。想應該是electric panel的問題, 結果也沒有跳閘。廁所outlet有電, 但是插入台燈不亮。 擺弄之間,有一下所有燈又亮了, 但是不久又滅了。我猜應該是有短路。地主們幫看看,可能哪裏的問題, 怎麽排查。
bathrooms燈不亮的問題
所有跟帖:
• 不應該是短路,短路會跳閘。應該是那個地方接觸不好,需要打開各個開關處,燈頭處,還有junction box,看那地方鬆了 -pssci- ♂ (131 bytes) () 05/22/2019 postreply 20:25:19
• 我拆下了一個燈泡,隨即燈都亮了,但是很快就滅了, 莫非就是那個燈泡的接口有問題?但是, -keeplooking- ♂ (102 bytes) () 05/22/2019 postreply 20:30:44
• 那麽那有問題的可能性比較大。有時有可能,電從那再走到下個地方 -pssci- ♂ (0 bytes) () 05/22/2019 postreply 20:35:36
• 接觸不良,比短路容易找一點。有次,我的一個地方短路,找了大半天,才找到。是由於電線的外皮被磨損了,用電膠帶一纏,就解決問題了。 -pssci- ♂ (0 bytes) () 05/22/2019 postreply 20:31:53
• 謝謝提示,回頭再看看。對了,檢測 需要什麽儀表? -keeplooking- ♂ (0 bytes) () 05/22/2019 postreply 20:38:38
• 買個萬用表 Multimeter, 便宜,區域,逐點排除 -TGI- ♀ (462 bytes) () 05/22/2019 postreply 21:00:26
• 這個不需要multi meter,最好有個voltage tester pen. 在線外,就可知道裏麵有沒有電 -pssci- ♂ (0 bytes) () 05/22/2019 postreply 21:04:39
• voltage tester pen,麻煩給個鏈接吧。 -keeplooking- ♂ (0 bytes) () 05/22/2019 postreply 21:32:55
• 這個有幫助, 供電線路的零線是neutral wire or ground wire? -keeplooking- ♂ (0 bytes) () 05/22/2019 postreply 21:20:04
• Neutral =零線,ground =地線=接到鑲嵌在牆裏的裝開關的鐵盒上的線=接到洗衣機外殼上的線。。。。 -TGI- ♀ (131 bytes) () 05/22/2019 postreply 21:39:19
• 看來你比較懂電路。 -keeplooking- ♂ (0 bytes) () 05/23/2019 postreply 10:16:19
• 檢查牆上的插頭內部電線 -青字- ♀ (0 bytes) () 05/22/2019 postreply 23:37:00
• reset GFC. -borisg- ♂ (0 bytes) () 05/23/2019 postreply 07:03:21