今年四年請一個公司做了一個排放氡氣的裝置。在crawl space 地麵的塑料布下麵放一些管子,把塑料布下麵的氡氣抽到外麵。做好後室內氡氣不超過1。最近天氣轉冷,室內外溫差增大,造成室外氡氣滲入室內增多,達到4左右。因為是第一次碰到天氣轉冷時引起的氡氣測量值增加的情況,不知道增加是隻持續幾天還是整個冬天。謝謝!
請教一個氡氣的問題
所有跟帖:
•
七月份才開始測氡氣,發現天氣冷了以後一直要100左右,也想裝排氡氣的裝置,請問工程複雜嗎?大概費用多少?
-mfsiv-
♀
(0 bytes)
()
10/18/2024 postreply
05:36:27
•
有幾個因素
-Green_sky-
♂
(109 bytes)
()
10/18/2024 postreply
06:28:25
•
好像沒有crawl space. 加拿大標準是200bp/m3, 當然越低越好。為什麽4就超標,是不同的計量嗎?
-mfsiv-
♀
(0 bytes)
()
10/18/2024 postreply
07:25:40
•
1 pCi/L = 37 Bq/m3
-pickshell-
♀
(0 bytes)
()
10/18/2024 postreply
15:34:50
•
工程很簡單,我家的有地下室,8年前做的,一千多。
-福祿壽喜-
♀
(0 bytes)
()
10/18/2024 postreply
06:52:22
•
4以上,絕對超標,你可以讓他們re-seal.
-福祿壽喜-
♀
(0 bytes)
()
10/18/2024 postreply
06:50:17
•
是否可以這樣
-Green_sky-
♂
(195 bytes)
()
10/18/2024 postreply
08:29:22
•
會有問題,原先是又抽(管子)又擋(塑料),你說的是隻抽不擋
-周老大-
♂
(0 bytes)
()
10/18/2024 postreply
14:21:00
•
加拿大有許多房子有,裝一個什麽設備1千多
-lxny-
♀
(0 bytes)
()
10/18/2024 postreply
10:16:30
•
到多少應該裝呢? 加拿大的標準是200,美國是150. 上麵帖子說4. 當然不會等200 再裝,準備冬天看一下如果高的話
-mfsiv-
♀
(0 bytes)
()
10/18/2024 postreply
12:52:42
•
我很感興趣,應該裝一個,貴也要裝,得癌就虧了。
-lawattaction-
♀
(0 bytes)
()
10/18/2024 postreply
13:06:58
•
我們去年裝的,1千出頭,降到了4以下
-新年好運-
♀
(0 bytes)
()
10/18/2024 postreply
15:01:00
•
Test For Radon In Your Home
-少而精-
♂
(1002820 bytes)
()
10/18/2024 postreply
15:05:10
•
美國的單位是pCi/L,EPA 的標準是不超過4。前段時間我地下室高到7
-liu-fu-
♂
(112 bytes)
()
10/19/2024 postreply
04:23:43
•
你是用什麽測的?能上個鏈接嗎? 我也準備買一個,自己先測,謝謝
-lawattaction-
♀
(0 bytes)
()
10/19/2024 postreply
07:09:59
•
好像是下麵那個
-Green_sky-
♂
(1312 bytes)
()
