1. 如果整棟樓的接地符合規範,就是入戶線路的地線上電位不高(比如說低於10v),無論你家電氣漏電與否普通水龍頭上都不應該麻手。您這種情況首先是入戶的地線接地不良,那就是你的入戶線路(公共線路)接地不符合規範,比如說接地線太細或者時間久了跟整棟樓的接地金屬樁之間連接處生鏽導致接地電阻變大大家都用電時漏電流大導致線路的地線電位過高,要解決這個需要測量大樓的接地電阻看是否符合規範,如果大樓本身接地電阻符合規範,那就是樓裏公共線路地線在哪裏連接不良,最有可能是入戶地線有接頭而接頭時間長了氧化接觸電阻增大。
正常情況下一個電器漏電流一般隻有幾mA,如果有成百上千個電器同時工作,比如說生活中用電高峰時刻晚上大家做飯時段,公共地線上的總漏電流可能達到幾百mA甚至幾A級別,如果接地電阻有20歐,2安的漏電就會讓地線上電位達到40V,足以讓人手麻了。所以我判斷這不是您一家甚至某幾家有電器漏電問題,除非某家的電器出了問題直接有大漏電到公用線路地線上。
2. 判斷你家是否有嚴重漏電途徑:把你家所有可能用到的電器全部打開,用萬用表或者測電筆(有那種很靈敏的感應式測電筆)測量租客抱怨的水龍頭對地電壓,萬用表ac電壓測量一個表筆接水龍頭金屬部分另一個表筆手拿著看電壓讀數。
如果有30-50伏以上電壓或者測電筆指示燈長時間點亮說明你家電器漏電,一個個關掉開著的電器,看關掉哪個電器時漏電電壓突然降低說明這個電器漏電嚴重。然後進一步檢查這個電器安裝時接線是否規範,重點檢查它的地線是否良好連接到插座的地線上,如果接地線連接良好,就驗證了接地不良不是發生在你家裏。
3. 解決問題的根本是要讓(入戶)線路接地良好,如果不是你家單獨的電器嚴重漏電導致的問題,單靠你家沒法妥善解決,因為你沒法單獨給自己家的線路弄一個良好接地,即便你家弄了良好接地,那整棟樓的漏電流就會走你家這個良好的接地通道,時間長了反而對你家造成危險,尤其在雷雨天的時候。對了,租客手麻是發生在雷雨天的時候還是平時?如果是發生在雷雨天泡浴缸的時候,那你需要讓電工仔細檢查您的浴缸接地是否良好。浴缸接地不好甚至沒有接地的話雷雨天泡浴缸會有危險,雖然概率很低