電線接頭不是按規矩做的,因此產生過熱情況下斷開了

本文內容已被 [ learner4ever ] 在 2024-02-19 20:13:57 編輯過。如有問題,請報告版主或論壇管理刪除.

不過我還碰到過標準的12guage yellow wire 接熱水器,用了一,兩年後內部斷開情況,我隻好把不通那塊切掉,用junction box接了一段上去。

所有跟帖: 

真是爛人一個。都已經發生事故了還不拆了換線,非要等燒死了人去蹲監獄麽。 -borisg- 給 borisg 發送悄悄話 borisg 的博客首頁 (0 bytes) () 02/19/2024 postreply 20:21:55

熱水器六七千萬瓦功率。用12號線簡直開玩笑。 -QinHwang- 給 QinHwang 發送悄悄話 QinHwang 的博客首頁 (0 bytes) () 02/19/2024 postreply 20:45:27

我自己換過water heater element規格是3800W或者4500w所以應該沒什麽問題 -learner4ever- 給 learner4ever 發送悄悄話 learner4ever 的博客首頁 (136 bytes) () 02/19/2024 postreply 23:05:42

換線首先得拆牆,因為沒帶拆牆工具,所以沒做,把線斷開做了安全處理,breaker關掉了,12guage是code要求 -learner4ever- 給 learner4ever 發送悄悄話 learner4ever 的博客首頁 (120 bytes) () 02/19/2024 postreply 21:01:42

我一個出租房electric stove 和electric water heater, 各有一條線,火線筷子頭粗。 -QinHwang- 給 QinHwang 發送悄悄話 QinHwang 的博客首頁 (0 bytes) () 02/19/2024 postreply 21:37:45

經曆了許多的inspection也學了不少東西,我現在基本一看就知道哪裏通不過inspection -learner4ever- 給 learner4ever 發送悄悄話 learner4ever 的博客首頁 (287 bytes) () 02/19/2024 postreply 21:50:12

20amp breaker 可接#12, 110v線路負荷兩千瓦,220v 線路負荷不超4400w。 -QinHwang- 給 QinHwang 發送悄悄話 QinHwang 的博客首頁 (41 bytes) () 02/19/2024 postreply 21:46:33

不過我查了一下網你是對的,應該是10guage,但是我那個線是licensed plumber裝的 -learner4ever- 給 learner4ever 發送悄悄話 learner4ever 的博客首頁 (166 bytes) () 02/19/2024 postreply 22:19:10

LOL 水管工接電線 -sneezy888- 給 sneezy888 發送悄悄話 (0 bytes) () 02/19/2024 postreply 22:36:00

那個地方licensed plumber工作範圍包括 water heater installation -learner4ever- 給 learner4ever 發送悄悄話 learner4ever 的博客首頁 (106 bytes) () 02/19/2024 postreply 22:49:22