如果是開玩笑就不會通過inspection
換線首先得拆牆,因為沒帶拆牆工具,所以沒做,把線斷開做了安全處理,breaker關掉了,12guage是code要求
所有跟帖:
•
我一個出租房electric stove 和electric water heater, 各有一條線,火線筷子頭粗。
-QinHwang-
♂
(0 bytes)
()
02/19/2024 postreply
21:37:45
•
經曆了許多的inspection也學了不少東西,我現在基本一看就知道哪裏通不過inspection
-learner4ever-
♂
(287 bytes)
()
02/19/2024 postreply
21:50:12
•
20amp breaker 可接#12, 110v線路負荷兩千瓦,220v 線路負荷不超4400w。
-QinHwang-
♂
(41 bytes)
()
02/19/2024 postreply
21:46:33
•
不過我查了一下網你是對的,應該是10guage,但是我那個線是licensed plumber裝的
-learner4ever-
♂
(166 bytes)
()
02/19/2024 postreply
22:19:10
•
LOL 水管工接電線
-sneezy888-
♂
(0 bytes)
()
02/19/2024 postreply
22:36:00
•
那個地方licensed plumber工作範圍包括 water heater installation
-learner4ever-
♂
(106 bytes)
()
02/19/2024 postreply
22:49:22